框架梁拆模要达到什么要求 如时间 强度等

如题所述

先谈点经验的东西:
侧模的拆除条件是混凝土抗压强度达到1.0MPa.给你个概念C20的28d抗压强度设计值大概是13MPa左右,用20MPa*(2/3)=13.33MPa,20摄氏度时7d的强度大概有28d的50~60%。7d之内你线性等插,1.0MPa大概要一天到一天半左右。保守的两天可以拆侧模。按规定跨度为2~8m的梁底模的拆除条件为混凝土抗压强度达到设计值的75%,具体的要通过同条件养护试件试压才知道。最短也要两星期。缩短模板周转周期能提高经济效益,但不能以牺牲结构安全为代价。过早拆模容易导致梁跨中强度不够,产生大扰度进而开裂。容易导致漏水,钢筋被腐蚀,梁低标高不够等问题。

再来点书本上的东西:
GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》
第15页
底模拆除时间
构件类型 跨度x 达到设计的混凝土立方抗压强度标准值的百分率(%)
板 x<=2m >=50
板 2m<x<=8m >=75
板 x>8m >=100
梁、拱、壳 x<=8m >=75
梁、拱、壳 x>8m >=100
悬臂构件 任何跨度 >=100
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考