梁跨度大于8米、8米以上的需要什么要求才能拆除模板?7天拆模的试块是什么意思?

如题所述

问题一:底模拆除时的混凝土强度要求:构件跨度大于等于8米时, 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)必须要大于等于100%

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定,拆除底模和支架时的混凝土强度要求:

1、板

A:构件跨度不大于2米,要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%;

B:构件跨度在区间(2m,8m]的,要求上述值不小于75%;

C:对于构件跨度大于8米的,要求达到100%

2、梁、拱、壳

A:跨度不大于8米的构件 要求达到75%以上的百分率;

B:跨度大于8米的构件 ,要求强度达到100%

3、悬臂构件

均要求设计强度达到100%。侧模拆除的混凝土强度应保证其混凝土表面和棱角不受损伤。

问题二:7天拆模试块是指在自然养护的条件下养护7天的混凝土试块

混凝土试块应每浇筑100m3留置一组(不足100m3为一组),连续浇筑超过300m3的可适当减少,每一浇筑部位相应留置标养、同条件和拆模试块。

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》中的要求。一般来说在混凝土施工时现场留置同条件拆模试块,在估计时间差不多时进行试压,试压达到要求后经监理同意后进行拆除(因为需要填报拆模检验批,里面有拆模强度一项,要求填的就是拆模试块强度)。

拆模试块主要用于判断混凝土强度是否达到模板拆除的强度要求,也需要同条件养护。江西丰城电厂冷却塔施工平台垮塌就是因为拆模时混凝土强度太低所致,如果认真做拆模试块试验,这样的安全事故完全可以避免。

扩展资料:

拆模时间:

柱、墙、梁不做支撑的侧模: 12小时

单向版(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D

单向版(净跨距里3-6M,活载重大于静载重):4D

单向版(净跨距里6M,活载重不大于静载重):10D

单向版(净跨距里6M,活载重大于静载重):7D

梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):14D

梁底模(净跨距里3-6M,活载重不大于静载重):7D

梁底模(净跨距里6M,活载重不大于静载重):21D

梁底模(净跨距里6M,活载重大于静载重):14D

参考资料:

百度百科——《混凝土结构工程施工质量验收规范》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-05
跨度大于8米的梁需要达到设计强度的100%才可以拆模,7天拆模的试块应该是要检测同时间的梁的强度,应该是同条件养护。
第2个回答  推荐于2017-09-29
按现浇结构拆模时所需混凝土强度表的规定,
梁,拱壳以及悬臂构件大于8米强度必须大于100% ,且正常温度下28天。
主要是按试块强度100%为准。
理论是这样,但是同条件下 试块抗压强度达到设计值后,就可以拆除了

7天应该是同条件拆模的,但7天只是作为拆模凭证。
拆模试块要先压,合格以后才能拆模,如果先压的试块不合格,隔几天后在压,直至合格。拆模的时间必须有合格的同条件养护试块抗压报告。最好不要回弹,那样的话麻烦会多一点。
同条件试块,不到强度最好别拆。这是结构问题,后果很严重。本回答被提问者采纳