在建筑设计里面门的尺寸规范

在设计规范里面 消防门和一般对外的大厅门的经常的尺寸

第1个回答  推荐于2017-12-16
你好~1.钢质防火门代号 s---门框双槽口 d---门框单槽口 k---有下框,无下框略 b---门扇上设置具有防火性能的玻璃,无玻璃代号略 l---亮窗,无亮窗代号略 1---单扇门 2---双扇门 5---右开门 6---左开门 代号示例 GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇防火门,洞口标志宽度为900mm,高度为2100mm。门扇上设置具有防火性能的玻璃,门框为双槽口结构,有下框,门的开启方向为右开门。 GFM-10-dl6丙-2表示钢质丙级双扇防火门,洞口标志宽度为1000mm,高度为2100mm。门扇不设置具有防火性能的玻璃, 门框为单槽口结构,没有下框,有亮窗,门的开启方向为左开门。 2.耐火极限 甲级钢质防火门的耐火极限不应小于1.2h ,乙级钢质防火门的耐火极限不得小于0.9h ,丙级钢质防火门耐火极限不应小于0.6h 。 3.门扇的开关方向 3.1右开门为顺时针方向旋转。 3.2左开门为逆时针方向旋转。 3.3防火门开启方向必须为疏散方向。 开启方向是十分重要的。《高规》中已明确规定向疏散方向开启,如楼梯间应向楼梯前室方向开启,以利于人员疏散。另外,前室一般为避难场所、疏散通道,在火灾发生时要正压送风,如不按上述开启方向安装,风压有可能使防火门打开,出现窜火、窜烟的情况。 4.分类 4.1按门扇数量区分有钢质单扇防火门和钢质双扇防火门。 4.2按门扇结构区分有钢质镶玻璃防火门、钢质不镶玻璃防火门、钢质带亮窗防火门和钢质不带亮窗的防火门。 4.3按耐火极限区分有甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门。 5.技术要求 5.1材料与配件 5.1.1门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板。门框宜采用1.2-1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8-1.2mm厚钢板,加固件宜采用1.2-1.5mm厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于3.0mm。 5.5.1.2门扇和门框内填充材料,用不燃性材料填实。 5.5.1.3安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件其熔融温度不低于950℃。 5.5.1.4安装在防火门上的合页,不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。 5.5.1.5双扇门间必须有带盖缝板,并装有闭门器和顺位器。 5.5.1.6门框宜设密封槽。槽内应嵌由不燃性材料制成的密封条。 6.钢质防火门的结构特点: 钢质防火门是由门框、门扇通过合页连接形成的,门上应配置闭门器、防火锁,双扇门还应加装暗插销(装在固定扇一侧)和顺位器,以防门扇中缝的搭叠。如门有上亮,门扇需加装玻璃,应加装具有与门同等防火极限的防火玻璃。由于钢板幅面尺寸的约束,单扇门板在门面无接缝的情况下,门宽可制作尺寸为≤1200mm。甲乙丙级防火门内部填充隔热系数不同的不燃材料加工而成,甲乙丙级门厚度均小于45mm。门框结构有单双止口的两种断面。异型大断面主要是为框包墙结构设计的。具有高隔音、气密性要求的防火门多采用四面框(下槛带止口并加设密封槽,槽内加装氯丁橡胶条。目前国内一些厂家制作水平很高,门的平整度、挠曲度、对角线尺寸、门与框的间隙均达到GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》。 7.钢质防火门的选用与安装: 钢质门应严格按照设计部位的使用条件选择:如耐火极限级别、类型等。根据《高规》GB12955-91和《钢质防火门通用技术条件》要求,订货时要根据结构洞口的要求提供给供货厂家参照。供货厂家根据要求加工制作,原则是上端及两侧门框各减去10mm的安装量(考虑到结构涨模、灌浆的因素),下端一般下埋20mm框角,这样门体安装较为牢固。门板应随门框一同安装,以保证门的间隙上端、侧端3mm,中缝间隙4mm,门板与地面(装修完毕的地面)有小于7mm的间隙,以便竣工后的使用。 大流量人员疏散位置的防火门应安装推杠锁(即防惊慌锁或太平门栓)。常开防火门应加装吸持器。吸持器应具有拉紧链条,要有力矩调整功能,以便一般公共场所或医院等特殊场所弱力人员的使用。吸持器应具备温度记忆传感装置,当有灾情发生时自动释放,拉链脱钩将门关闭。另外有条件应安装电磁释放装置与温度报警信号相连接,起到自动关门的作用,达到全方位防范的要求。 随着《高规》的进一步修改及特殊工程的需要,防火卷帘门、防火门的生产在全国更进一步系列化,如:轻质无机材料制造的软质防火卷帘门、耐火极限达到4小时的特级防火卷帘门、宽大跨度采用的侧向移动防火防烟型卷帘门、扶梯封口的水平防火卷帘门近两年均投入消防市场。 由于国家核电事业的发展,原来需要进口的高于国标的防火门1.5钢质防火门、防火卷帘门一 简介 80年代初,钢质防火门、钢质防火卷帘门、钢质防火防烟卷帘门、钢质复合型防火防烟卷帘门,在我国的建筑中被逐渐推广应用。在建筑防火中起到了非常好的效果,现已在全国形成了产业化生产。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)明确规定了建筑物内防火分区、防烟分区的分隔面积。对分隔时所采用的建筑材料及所配用什么防火级别、类型的门做了详细的论述,对设计人员的工程设计、消防建审人员的工程审核都有非常重要的指导意义。二 防火门、防火卷帘门、防火防烟卷帘门的应用根据《高规》GB50045-95规定:1.房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。2.与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。3.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平距离小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。4.防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。5.地下室内存放可燃物平均重量超过30Kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。三 防火卷帘的技术规范防火卷帘门根据《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93规定:1.防火卷帘产品分类钢质防火卷帘可依其安装位置、形式和性能进行分类。1.1钢质防火卷帘依其在建筑物中的位置分类,见表1。1.2 按耐风压强度分类,见表2。1.3 按耐火时间分类1.3.1 普通型钢质防火卷帘,见表3。 1.3.2复合型钢质防火卷帘,见表4。 表2类别及代号耐风压 Pa 50 490.3 80 784.5 120 1176.8 表3类别及代号 耐火时间h F1 1.5 F2 2.0 表4 类别及代号 耐火时间h F3 2.5 F4 3.0 1.4按耐火时间和防烟性能分类1.4.1普通型钢质防火卷帘,见表5。 表5 类别及代号 耐火时间h 漏烟量(20Pa压差) FY1 1.5 ≤0.2m3/m2min FY 2.0 ≤0.2m3/m2min 1.4.2复合型钢质防火防烟卷帘,见表6。 表6类别及代号 耐火时间h 漏烟量(20Pa压差) FY3 2.5 ≤0.2m3/m2min FY4 3.0 ≤0.2m3/m2min 1.5 按安装形式分类,见表7。 表7 类别及代号 安装形式 说 明 C 墙侧安装 外墙用防火卷帘a.墙外侧安装 b.墙内侧安装 Z 墙中间安装 1.墙中安装 2.通道安装 2.技术要求2.1钢质防火卷帘应符合本标准的要求,并按规定程序批准的图纸和技术文件制造。2.2外观要求2.2.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。2.2.2相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。2.2.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。2.2.4焊接处应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊等现象。 2.2.5零部件的外露表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。2.2.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。2.3卷帘起闭、运行的平均噪音不应大于下表的规定,见表8。 表8卷门机功率W,kW 平均噪音,dB W≤0.4 ≤50 0.4<W≤1.5 ≤60 W>1.5 ≤70 2.4导轨2.4.1帘板嵌入导轨的深度应符合下表的规定,见表9。 表9 洞口宽度B,mm 每端嵌入最小长度,mm B<3000 45 3000≤B<5000 50 你可以登陆: http://bbs2.zhulong.com/forum/detail3263450_1.html查询。谢谢~祝你新春快乐~本回答被网友采纳
第2个回答  2013-06-05
可以放在 门后面
相似回答