公共建筑的门宽是多少?

像文化馆这样的建筑,一般能容纳1000

公共建筑的门宽最小尺寸是1.0m。在一般设计中,1.0米,1.2米,1.5米为常用尺寸,分别对应这不同的使用功能。具体尺寸会应设计和需求的不同而有所不同,以实际量度为准。

按照《建筑防火设计规范》规定:

5.3.8(房间设一个疏散门的条件)房间位于2 个安全出口之间,疏散门的净宽度不小于0.9m除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,其疏散门的净宽度不小于1.4m 。

5.3.14 除本规范另有规定者外,建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m。

5.3.15 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4m。

公共建筑:包含办公建筑(包括写字楼、政府部门办公室等),商业建筑(如商场、金融建筑等),旅游建筑(如酒店、娱乐场所等),科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等),通信建筑(如邮电、通讯、广播用房)以及交通运输类建筑(如机场、高铁站、火车站、汽车站等)。

拓展资料:

门窗安全:

5.4.1 防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.20h;乙级应为0.90h;丙级应为0.60h。

5.4.2 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。

用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。

常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。

5.4.3 设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。

5.4.4 在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;

当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。

5.4.5 设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。

建筑防火设计规范 百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
第2个回答  2009-05-13
如果门是给大量人流使用的,而不是办公用的,那么至少应该是1.5以上。本回答被提问者采纳
相似回答