为什么污水管道必须做闭水试验

如题所述

闭水试验的管道通常是污水管道,而这些污水管道的水中含有腐蚀性成分,对环境容易造成危害,因此这类管道必须要做闭水试验,以此来检测是否有渗水和漏水的现象。  

管道闭水试验是一个长期观测的试验,需要用闭水气囊当作管堵。下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力。在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水

闭水试验注意事项  

1、防水层在完全干透之前,不能够在上面作业以及走动,更不能够做闭水试验,否则会造成对防水层的破坏。 

2、防水层在干透之前出现小水珠,这是正常的收汗现象,若是已经干透了,还出现小水珠,那就证明防水层有问题。 

3、做闭水试验的时候,为了防止水压太强,从而造成对防水层的破坏,可以在防水层上面放一个垫子。

以上内容参考  百度百科-闭水试验人民网-明渠明管 污水排放一目了然

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

因为污水管道的水中含有腐蚀性的成分,对环境也有污染,所以污水管道必须做闭水试验,以检测是否有渗水、漏水的现象。根据《给水排水管道工程施工及验收规范 10.3.1》中规定,污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-08-17
为什么污水管道必须做闭水试验?
一般市政道路的污水管道施工采用开挖回填砂,上部做路面面层的结构形式,如果管道回填质量做不好以及管道漏水,导致底部冲刷掏空,引起路面下沉,严重影响行车安全。因此,污水管道的施工质量管控是重中之重,污水管道的管道严密性试验检测是其中一项重要的检测指标,经检验达到允许渗水量值后,方可允许并网投入使用。
污水管闭水试验规范来源于《给排水管道工程施工及验收规范》( GB50268-2008),因此污水管闭水试验需按照该规范的要求进行。
污水管闭水试验怎么做?
污水管主要为小区内管道和市政道路埋管,相当一部分为雨、污水二三级支管。
通常来说,以经济合理的原则,在小区内或市区以开槽埋管方式施工,管道两侧预留 30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。
基槽根据土质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。
污水管闭水试验检测单位:
中科检测
城市污水管网是城市污水汇集、输送、利用排放的系统组合体,污水的合理利用排放,对提高城市环境,保护地下水安全,保证人民生命健康具有重要的意义。因此开展污水管道闭水试验十分有必要。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2018-02-22
因为污水管道的水中含有腐蚀性的成分,对环境也有污染,所以污水管道必须做闭水试验,以检测是否有渗水、漏水的现象。根据《给水排水管道工程施工及验收规范 10.3.1》中规定,污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。
闭水试验应在管道填土之前进行。试验前,用1:3水泥砂浆试验段两井内的上游管口砌24cm厚的砖头,并用1:2.5砂浆抹面,将管段封闭严密。当堵头砌好后,养护3~4d达到一定强度后,方可进行灌水试验。灌水前,应先对管接口进行外观检查,如抹带有裂缝,脱落等缺陷,应及时进行修补,以防灌水时发生漏水而影响试验。对渗水量的测定时间不小于30min。闭水试验需采用闭水试验气囊(闭水堵),根据管径大小气囊有多种型号,需采用相应的型号进行试验。排水管道闭水试验允许渗水量应符合规定。无压力管道严密性试验允许渗水量300允许渗水量(m3/(24h.km))21.62,400允许渗水量(m3/(24h.km))管道工程大都是地下工程,施工中需要进行隐蔽工程的中间验收,更多资料可登录易净水网(www.ep360.cn)查看。施工完毕要进行竣工验收。本回答被网友采纳
相似回答