市政雨水排水管是否需做闭水试验?

按1990年施工验收规范,明确说明污水管、雨污水合流管和虹吸式雨水管需做闭水试验,但现在的规范并没有明确规定。
我是做预算的,看身边的同事套定额都套闭水试验工作内容,看百度文库里也有雨水管做闭水试验的方案。现在我很疑惑,请高手指点。
另外,闭水试验是按全段计算还是按规范要求试验管段长度计算?

需要。市政管道工程包括明排井降水、管井井点降水、轻型井点降水、大口井降水、引渗井降水、帷幕降水、沟槽开挖、沟槽回填、板撑支护、挂网喷锚支护、现浇钢筋混凝土沟渠、砖沟砌筑、顶管施工、给水钢管安装、给水预应力混凝土管安装、给水化工建材管安装。

排水管道“四合一”施工、排水PVC—U管道、排水管道闭水试验、排水管道闭气试验、给水管道总试压、给水管道冲洗与消毒。

试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2米计。试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2米计,计算出试验水头小于10米,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。

从试验水头达到规定水头开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得少于30分钟,渗水量不超过允许值试验合格。



扩展资料

闭水试验适用范围:污水管道、雨污水合流管道、倒虹吸管、其他设计要求闭水的管道。

对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须在回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:

1、管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格。

2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力。

3、现场的水源满足闭水需要,不影响其他用水。

4、选好排放水的位置,不得影响周围环境。

参考资料来源:百度百科-闭水试验

参考资料来源:百度百科-市政工程施工工艺标准

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-20
按《给水排水管道工程施工与验收规范》(GB 50268)的规定,无压管道应进行严密性试验,包括闭水试验和闭气试验,除设计另有要求外,应采用闭水试验做判定合格的依据。严密性试验应采用注水法进行,向管道注水,应从下游缓慢注入(略)。
闭水试验要全段都做。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2021-08-13
需要的。管道闭水试验是根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》排水、污水管道完成后进行。
市政雨水排水管闭水试验要做如下试验:
各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0. 6MPa。
管道闭水试验程序如下:
施工准备----清理检查井内壁-----封堵井口-----灌水浸泡-----检查沿线管道外壁及检查井渗水情况------验收------缓慢放水
市政雨水排水管闭水试验测试单位:中科检测
管道闭水试验标准如下:
(1)在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。试水合格后即可缓慢放水,闭水试验应填写试验记录,格式应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008中的的规定。构筑物不得有漏水现象, 渗水量排水允许渗水量按相应标准检测是否合格。
管道闭水试验合格后,应及时进行下一道的工序及回填,不合格应缓慢放水并重新处理再做闭水试验检测 , 直至合格。
(2) 管道内径大于表的规定,实测渗水量应小于或等于按下式计算的渗水量:Q=1.25D½
Q=允许渗水量、D=管道内径
(3) 异型截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计算;
(4) 在水源缺乏的地区,当管径大于700时,按井段抽验1/3;
(5) 管道上游管顶以上有2m的水头压力时,允许渗水量按上表规定取值。
当实际试验水头不同时,应按公式折算:Q=Q⁰ (H/2) ½
Q=实际水头时的允许渗水量、Q⁰=管顶以上2m水头时的允许渗水量、H=实际水头(m)
第3个回答  2012-07-27
有时候规范上并没有明确的要求,但是有时候监理或者甲方会要求做,那样的话也得做啊
第4个回答  2012-07-25
这还真帮不了你,