污水管、雨污水合流管和虹吸式雨水管都需做闭水试验,纯雨水管道不需要做闭水试验。
雨水管道闭水试验条件
1、闭水试验应在下列条件下进行 :
1)管道及检查井外观质量已验收合格;
2)管道未回填且沟槽内无积水;
A 距沟槽边 80 布置轻型井点降水管
B 、沿基槽底两侧边挖 20cmx20cm的流水边沟、边沟纵为 0.2%
C、每隔 50 米设一集水抗 80cmx80cmx80cm采用直径 300 的动力倒排管
进行倒排
3) 已用沙袋固定好管道 (HDPE);
4)全部预留孔应封堵,不得渗水;
A、采用管端加封板进行封堵;
5)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。
雨水管道闭水试验准备工作
1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷;
2)设置水位观测标尺;
雨水管道闭水试验检查工作
1) 管道外观质量检查合格;
2) 检查井内清理完毕 , 无杂物积水现象;
3) 管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力; 除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水;
4) 闭水试验所需材料设备进场 , 人员到位;
雨水管道闭水试验工作程序
施工准备---- 清理检查井内壁 ----- 封堵井口----- 灌水浸泡------ 检查沿线管道外壁及检查井渗水情况 ------ 计算渗水量 ----- 验收------ 缓慢放水
雨水管道闭水试验方法
每个检查井都必须在其砂浆强度达到规范要求后方可做试验,试验的目的是检验检查井的渗水量是否达到标准要求。
当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时, 试验水头应以试验段上游管顶内壁加 2m计;当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加 2m计;
当计算出的试验段水头小于 10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。
首先将被试验的管段起点及终点检查井的管子两端用堵板堵好,在上游井的管沟边设置一试验水箱,将进水管接至堵板的下侧。管道应严密,并从水箱向管内充水,管道充满水后,浸泡 24小时后再进行试验。
量好水位,观察管口接头处是否严密不漏,观察 30分钟,测量渗水量应满足规范要求。闭水试验完成后及时将水排出。
雨水管道闭水合格标准
闭水试验合格后,应及时进行下一道的工序及回填 , 不合格应缓慢放水并重新处理再做闭水试验检测 , 直至合格。
考虑到现场取水困难和排水点远,闭水试验合格后。最后试验完成后,管内水由潜水泵抽至洒水运走。
参考资料:管道闭水试验
雨水管道一般不做闭水试验,但雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道需要做闭水试验。
雨水管道一般不做闭水试验,但雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道需要做闭水试验。
按照市政施工规程要求,污水管道,必须在回填前做闭水试验,而且要满足管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格,不影响其它用水,管道两端应封堵严密、牢固等基本条件。
污水管道、雨污水合流管道、倒虹吸管、其他设计要求闭水的管道都必须要做闭水试验。
实践的大体方式就是将水泥、碎石、砂、钢筋等原材料检测配合比及砼检测、管材检测。闭水试验就是将管道完成后进行闭水试验,但一般雨水管不进行闭水试验,污水管是要求闭水试验的,雨水管因为对土层无污染危害所以一般也没有要求闭水试验。