s7-200自由口通讯
这个是一个称重仪表,我想让它和s7-200plc自由口通讯但是这个仪表是带校验位的,请问大师这校验位怎么写呀,用串口怎么测试它是ascll码
举报该问题
推荐答案 2019-03-28
本来就不是一次性的,主机是轮流询问从机的。叫轮询。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7eeXtBWvtWXBXejv7t.html
相似回答
s7-200
的
自由口
通信问题
答:
这个是
s7-200
的modbus通信协议,属于
自由口
中的一种。一是可以采用s7-200的modbus库,选择主站库程序进行编写,只需要设置一些基本的问题,比如参数位置,从站站号,读还是写等等。二是可以自己编写modbus通信程序,用XMT和RCV接发数据,发送数据时应该加上CRC校验码,这个校验码的程序需要自己编写,计算后...
请问各位大侠
s7-200自由口通讯
中内部字符定时器和信息定时器有什么区...
答:
smater
200
里面的SMW92可以有两个配置,一个是作为字符定时器,一个是作为消息定时器,假如SMW92设置为100ms,那么SMW92两种配置的功能分别是:1,当配置为字符定时器时,在接收#,a,j,t,$这些字符时,这些字符间的间隔不可以超过SMW92设置的100毫秒,如果超过,那么就要中止接收,已经接收到的这些字符...
s7-200
,使用modbus
通讯
时,需要设置成为
自由口
模式。
答:
s7-200
调用modbus协议库的初始化指令时,会自动置为
自由口
模式,不需用户人工设置。如果你想试试自由口功能,就按说明书用MOV指令传送一个特定格式的值给SB1即可,此后用指令接收/发送数据。实现你的案例,步骤如下:1、在触摸屏上做好
通讯
参数设置:选择PLC型号,选定modbus通讯协议及设置从站号,设定...
西门子PLC
S7-200
与电脑如何
通讯
答:
应当将Micro/WIN的本地地址设置为"0") Micro/WIN使用的
通信
波特率与CPU端口的实际通信速率设置不同 有些程序会将CPU上的通信口设置为
自由口
模式,此时不能进行编程通信。编程通信是PPI模式。而在"STOP"状态下,通信口永远是PPI从站模式。最好把CPU上的模式开关拨到"STOP"的位置。
西门子PLC226
自由口
通信是怎么通信的?
答:
S7-200
CPU的通信口可以设置为
自由口
模式。选择自由口模式后,用户程序就可以完全控制通信端口的操作,通信协议也完全受用户程序控制。S7-200 CPU上的通信口在电气上是标准的RS-485半双工串行通信口。此串行字符通信的格式可以包括:一个起始位 7或8位字符(数据字节)一个奇/偶校验位,或者没有校验位...
求教,
S7-200
做
自由口通讯
,控制线
答:
逻辑0的电压3到15V),如果要想和单片机
通讯
需要采用电平转成才能使用,一般采用一种转换电路MAX232进行转换。2、西门子通讯,从西门子
S7-200
内部电路来看,它使用了一块SN75176集成电路,这块集成电路是用于RS485通讯的,由于RS485的通讯方式采用差分方式,引脚没有输入和输出之分没有,它的数据输入\输出端...
西门子
S7-200
PLC网络通信协议有哪些?各有什么特点?
答:
如果某些控制站是
s7
—
200
系列PLC,则可以建立主/从连接关系,因为s7—200CPU是从站,用户可以通过网络指令实现s7—300CPU对s7200CPU的数据读写操作。3.自由口通信
自由口通讯
是指plc提供了串行的通讯硬件,和用于定制通讯协议的相关指令,在控制系统中,当要和plc连接的控制设备的通讯协议已知时,可以在...
西门子
s7200
的接口正在
通讯
中怎么办?
答:
如果使用PG/PC的串口编程,则需要使用PC/PPI电缆。如果使用STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件,则也可以通过SIMATIC CP 5511或CP 5611编程。在这种情况下,通讯速率可高达187.5kbit/s。可以利用PC/PPI 电缆和
自由口通讯
功能把
S7-200
CPU 连接到许多和RS-232标准兼容的设备。
西门子
S7
200
两个口都进行MODBUS
通讯
问题
答:
S7-200
中的MODBUS
通讯
协议实际上是用了其
自由口
协议来实现,因此,端口上的报文接收都要用到SMB2这个系统寄存器。双口MODBUS在原生西门子S7-200PLC的CPU上是不可能实现的。解决办法:选择兼容品牌的CPU,某些产品具有双自由口,可以实现第二通道MODBUS,程序轻微修改;选择兼容品牌的扩展模块,某些产品可以...
大家正在搜
S7200自由口通讯
1200自由口通讯
s7200自由口读modbus
S7200与超级终端自由口通信
s7200设置自由口
s7200自由口数据
s7200自由口接线
s7200模拟自由口
abplc自由口通讯
相关问题
s7-200的自由口通信问题
求教,S7-200做自由口通讯,控制线
S7-200通讯的编程---用通讯库指令自由口通讯
求助s7-200自由口与仪表通讯
s7-200的自由口通信中只需要接受数据怎么写程序
西门子S7-200自由口通讯问题
西门子PLC S7-200串口定义成自由口后如何恢复?
S7-200自由口通讯模式如何切换到PPI模式