s7-200调用modbus协议库的初始化指令时,会自动置为自由口模式,不需用户人工设置。
如果你想试试自由口功能,就按说明书用MOV指令传送一个特定格式的值给SB1即可,此后用指令接收/发送数据。
实现你的案例,步骤如下:
1、在触摸屏上做好通讯参数设置:选择PLC型号,选定modbus通讯协议及设置从站号,设定通讯波特率/数据位/停止位等;
2、在s7-200中调用modbus协议库的初始化指令,设定本机的从站地址、设定通讯波特率/数据位/停止位等,应与上述1一致。
3、正确连接电缆。本回答被提问者和网友采纳