一、原因分析
1、值班人员及作业班组思想意识淡薄,对2米高吊模的施工难度认识不足,故砼浇筑没有引起足够的重视。
2、墙为吊模,砼从板面下落,在钢筋较密的情况下,仅局限于一处下料,一处落棒,造成墙底部振捣漏棒,出现露筋、麻面。
3、前后台联系不紧密,在砼流动性较小、布料困难的情况下,操作者质量意识较差,在墙较高浇筑难度大、没有实体跟踪敲打是否下到位,棒振到位。
二、处理补强修整措施
1、露筋补强:
1.1凿除松散砼,用清水冲刷干净、晾干。
1.2涂刷补强水泥净浆结合层,其配合比为水泥:UEA膨胀剂=1:0.10。
1.3封堵模板,两边超出孔洞范围150,如下图所示意:
1.4配制补偿收缩C50细石砼。
其配合比为水泥:砂:碎石:UEA掺合料
1:1.24:1.94:0.14
540:670:1050:75
其坍落度控制在12CM以内,采用人工现场来回拌和均匀,砼的和易性满足施工要求。