万用表量的是220V,可是用电器不工作

用电器是好的,因为在别的墙壁电盘上就可以用。可是把用电器换到这个有问题的墙壁电盘就不能用,用表量了也是220V。如果这个墙壁电盘没有零线的话,用表量的是不是也是220V呢?因为墙壁电盘的线是从针刺里引下来的,不知道是不是零线接触不好了才这样。。。
插头接触很好,我直接把插座的壳子去掉插上的 ,螺钉也都紧了

显示有220V,证明电流肯定是有的,你把这个电器再多插几个插座试试,或者把其它电器在这个插座上试试,就能找出到底哪一块地方出现了问题,我估计是插头里线路接触不好或墙壁插座上铜片螺丝松动,否则不会产生这个问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-23
有两种可能性,一是火线接触不良,虽有220V电压,但有负载时无法承受较大电流,可能会出现打火等,电器无法工作,二是零线断了,不能形成闭合回路你用万用表打下看看。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-07-22
没有零线,是量不出电压数的,应该是用电器插头与插座没接触。
第3个回答  2010-07-24
电盘上游线路接触不良打火,空载量时有220v电压,带上负载时不够220v电压,故接上用电器不工作。 可以这样量电源有负载时电压:在你电盘插座处接一个多孔插排,多孔插排上接一个用电器,再量插排上的电压看看够不够220v。

参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处

第4个回答  2010-07-27
应该是火线的问题。如果火线接触不良或保险(带指示灯的话)熔断,电流可通过电阻到插头处,用电压表和电笔测电压是正常的,但电流很小,不能使用。