一个插座用万用表测量出电压220V,但是插上排风扇不转,这时测电压却没有电压,拔掉排气扇时再测有电压

排风扇是好的,在其他插座上试过的,怎么会这种现象,会是哪里的问题,该怎么处理

到你这插座的电源线中有接触不良(接触电阻大)的地方。需检查出来处理。一般这故障常是出在接头处。追问

有没有其他的可能性

追答

只有这一毛病。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-07
零线接触不良。查一下上一个接线点。追问

有可能

第2个回答  2013-05-07
按楼主的描述
应该是插座接触不良

在插上排气扇时,插头涨开插座,导致没有电,风扇就不转了追问

这个问题不存在,早就检查了,要是这么简单还要有求助做什么啊

追答

别的电器插到此插座
能用吗?

追问

都说了电器是没问题的

追答

亲,你的说法没有理由!
确实存在的,一般都是在插座(插头)的接触上找毛病吧

追问

插座,插头检查了没问题

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-05-07
零线虚接或断裂。
第4个回答  2013-05-07
用一个220V灯泡插上能亮吗?不能亮则是电源线断线,这种虚假的测量结果是数字万用表的拿后好戏,很多同仁都被一个简单故障搞焦过脑袋。追问

是用指针式的万用表测的,灯泡自然是亮不了

追答

这种现象不要相信(高灵敏度的)万用表,要相信电原理,查断线吧。绝缘线的线芯断了(外表还粘连)。

相似回答