请帮忙:冷却水循环水泵的扬程问题
冷却水循环水泵的扬程是28米,水泵与冷却塔的高差是41米,系统的循环是否有问题?系统的工作压力大概是多少?
举报该问题
推荐答案 2008-12-27
系统无法循环,水泵扬程是高度差加上管路所损耗掉的扬程,你的扬程大约在50米左右,工作压力在0.5MPa左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OtzXz7O7.html
其他回答
第1个回答 2008-12-27
这样肯定有问题的,扬程太低,也就是说你的水泵根本无法把水送到比它额定扬程高13米高的冷却塔中去。
建议更换高扬程的水泵,一般开塔要求工作水压是几米高。
第2个回答 2008-12-27
你这样的配置是不能工作的!
你的水泵进口的水位与冷却塔的高差是多少?你大概算一下,你需要的扬程是=(进出口水位差+每个90度弯头加一米+平管10米加一米+2米)。
这样就差不多了!
第3个回答 2008-12-30
换成50 m扬程的泵,应该能解决问题。
第4个回答 2008-12-27
差14米呀,啥也干不了。
相似回答
请帮忙:冷却水循环水泵的扬程问题
答:
系统无法循环,
水泵扬程
是高度差加上管路所损耗掉的扬程,你的扬程大约在50米左右,工作压力在0.5MPa左右。
循环水泵扬程
如何计算?
答:
水泵扬程
计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵...
在中央空调水系统中,如何正确确定冷冻水泵和
冷却水泵的扬程
_百度...
答:
冷却水泵扬程:
冷凝器损耗8米扬程、冷却塔损耗2米扬程、冷却塔高度3米,如果设备都在一起,也在一个平面,加上管路阀门损耗,一般是大于16米扬程就可以了。冷冻水泵扬程:蒸发器损耗8米,空调表冷器10米损耗,如果设备都在一起,也在一个平面,加上管路阀门损耗,一般是25米扬程就可以了。管路远的话...
空调系统
冷却水泵扬程
怎么计算?
答:
水泵扬程
的计算公式本来就是估算,所以还不如彻底估算 估算方法1:暖通
水泵的
选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0....
空调冷冻水和
冷却水
系统
水泵扬程问题
答:
这是一个专业
问题
,你要明白你所研究的水泵是干什么用的。水泵分
循环水泵
和补水泵。1、对于循环水泵,作用是是系统内的
水循环
起来。也就是要克服管路设备的沿程阻力和局部阻力,根据阻力和流量来选择泵。如果阻力小于楼的高度,
泵的扬程
就比楼层高度地低,若阻力大于楼层高度,那么泵的扬程就比楼层高度...
冷却水泵扬程
的组成有哪些?
答:
1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)2.
冷却
塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O 3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O 4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;综上所述,冷冻
水泵扬程
为...
中央空调
循环水泵的
杨程和流量如何确定?
答:
水泵
流量的确定 1.
冷却水
流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量 L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163X(1.15~1.2) 。2.冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果...
设计
冷却
塔大小
水泵
流量和
扬程
?
答:
水箱要满足冷却塔到机房的充注水量,水箱的水位也不好控制;这样
水泵的扬程
太高,这不是一个经济的做法。解决方法三:加板式热交换器隔绝高压,但冷却塔选用要有余量。二、
冷却水泵
扬程的确定 。冷却水系统
水泵扬程
计算应该是系统阻力(管道、管件、冷凝器阻力之和),冷却塔集水盘水位至冷却塔布水器的...
水泵的扬程
如何计算?
答:
水泵的扬程
是指水泵能够扬水的高度。是泵的重要工作性能参数,又称压头。可表示为流体的压力能头、动能头和位能头的增加,即 H=(p2-p1)/ρg+(v2²-v1²)/2g+z2-z1 式中 H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;v1,v2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1...
大家正在搜
冷却水循环泵扬程计算
冷却水泵扬程怎么确定
冷却水泵扬程计算
冷却塔水泵扬程
空调冷却水泵扬程选择
开式冷却塔水泵扬程计算
循环水泵扬程如何确定
雕刻机冷却水泵最大扬程
水泵的扬程是指
相关问题
空调冷冻水和冷却水系统水泵扬程问题
请教冷却水循环泵扬程计算的问题
循环水泵的流量与扬程怎么选
冷却水泵扬程的组成有哪些?
中央空调设计中冷冻水泵和冷却水泵具体怎么设计扬程?
冷却水系统中,冷却水泵扬程由 哪四方面构成?
设计冷却塔大小 水泵流量和扬程?
循环水泵扬程如何计算?