请帮忙:冷却水循环水泵的扬程问题

冷却水循环水泵的扬程是28米,水泵与冷却塔的高差是41米,系统的循环是否有问题?系统的工作压力大概是多少?

系统无法循环,水泵扬程是高度差加上管路所损耗掉的扬程,你的扬程大约在50米左右,工作压力在0.5MPa左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-27
这样肯定有问题的,扬程太低,也就是说你的水泵根本无法把水送到比它额定扬程高13米高的冷却塔中去。
建议更换高扬程的水泵,一般开塔要求工作水压是几米高。
第2个回答  2008-12-27
你这样的配置是不能工作的!
你的水泵进口的水位与冷却塔的高差是多少?你大概算一下,你需要的扬程是=(进出口水位差+每个90度弯头加一米+平管10米加一米+2米)。
这样就差不多了!
第3个回答  2008-12-30
换成50 m扬程的泵,应该能解决问题。
第4个回答  2008-12-27
差14米呀,啥也干不了。
相似回答