循环水泵的流量与扬程怎么选

我单位现使用热水循环泵为生产系统提供冷却水源,目前选的是扬程40米;流量50立方米每小时泵,但在运行过程中发现一是电动机过热,并且电流满负荷。二是电动机运行时震动力大,橡胶缓冲垫3天左右就损坏了。 而且根据生产要求,每小时能提供30吨水的流量就可以了。请专家帮我分析一下。谢谢
我现在用的是离心的热水循环泵,请介绍一个信誉质量相对较好的厂家,谢谢

热水泵的扬程 H = SQ^2
式中:S——循环管路的总摩阻;循环泵的扬程——循环流量。
对于已选定的水泵和管路,如果管路的总水头损失等于水泵的扬程,
则流量 Q = (H/S)^(1/2)
如果管路的总水头损失不等于水泵的扬程,则应由泵的特性方程和管道的特性方程共同确定:
æ³µ H = Ho-SoQ^2
管 H = SQ^2
联立解得 Q=[Ho/(So+S)]^(1/2)
式中:So——水泵的内摩阻;Ho——水泵当流量为零时的扬程,可由泵的特性曲线查到。H ——泵的扬程或管路的水头损失。
用水点与水泵高度为+10米和-10米时扬程和流量并无区别,但必须注意管路中不能有过大的负水头(负压),避免管路或水泵的气蚀,甚至不能正常工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-07
1、从“橡胶缓冲垫3天左右就损坏了”这点看,你的水泵安装时对中严重存在问题,振动也是因为这个原因引起。
2、既然用不了50吨水,那么你把水泵出口阀关闭一些,立马可以见效,电流会下降一些,保证够你的需要量就可以了。
第2个回答  2010-08-07
一电动机过热,并且电流满负荷:水泵选型不对,扬程选大了,机组超负荷。
二电动机运行时震动大,安装缺陷,一般与制作质量无关。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-08-07
也有可能是水温过热,泵的实际效率降低,可以减小泵的实际扬程。并且如果是离心泵,可换成潜水泵,起码让供水点比泵低。