第1个回答 推荐于2017-09-03
洁净室最主要的要求上洁净度。洁净度检验的技术标准包括检验方法和检验仪器两部分,检验仪器标准十分重要,他是获得正确检验结果的先决条件.中国将朱科学院空气调节研究所制定过亮相检测“尘埃粒子计数器”的国家标准。一向是转换灵敏度的检测方法,另一向是技术误差的检测方法。上海市测试技术研究所制订了尘埃粒子计数器的国家计量检定规,检验仪器标准十分重程,规范了自净时间、重复性、离散度、分布准确度等技术指标的要求和检测方法。ISO21501-4提出凝结核计数器作为标准仪器,校准尘埃粒子计数summary of presentaitionCleanliness is the most important technicalrequirements for testing cleaniness inclunde testing methods andtesting equipement.The testing tandards of equipmen is veryimportant,it is the prerequisite of the correct testingresults.Intitute of air-conditioning of Chineae Academy ofArchitecture had estalished two national tandards of"dust particlecounter".One detection method is converting sensitivity,and theother is counting error.Shanghai Testing Techoiogy Research Instituteestablished national verification protocols of the dust particlecounter, regulating the specifications requirements and testmethods of self-purification time,repeatability,dispersion,accuracy of distribution and soon.ISO 13323-1 international standsrds explained thecounting error factors for dust particle counter.The ISO 21501-4 international standard propoesd thatcondensation nucleus counter can be used to calibrate countingvalue of the dust corpuscular counter as the standardinstrument.本回答被提问者采纳
第2个回答 2021-04-02
1.风量或风速的检测
1.1.对于单向流洁净室,采用室截面平均风速和截面积乘积的方法确定送风量。离高效过滤器 0.3m,垂直于气流的截面作为采样测试截面,截面上测点间距不宜大于 0.6m,测点数不应少于5个,以所有测点风速读数的算术平均值作为平均风速。
1.2.对于非单向流洁净室,采用风口法或风管法确定送风量,做法如下:
1.2.1风口法是在安装有高效过滤器的风口处,根据风口开头连接辅助风管进行测量。即用镀锌钢板或其他不产尘材料做成与风口开头及内截面相同,长度等于2倍风口长边 长的直管段,连接于风口外部。在辅助风管出口平面上,按最少测点数不少于6点均匀 布置,使用热球式风速仪测定各测点之风速。然后,以求取的风口截面平均风速乘以风 口净截面积求取测定风量。
1.2.2.对于风口上风侧有较长的支管段,且已经或可以钻孔时,可以用风管法确定风 量。测量断面应位于大于或等于局部阻力部件前3倍管径或长边长,局部阻力部件后5 部管径或长边长的部位。
对于矩形风管,是将测定截面分割成若干个相等的小截面。每个小截面尽可能接近 正方形,边长不应大于 200mm,测点应位于小截面中心,但整个截面上的测点数不宜 少于3个。
对于圆形风管,应根据管径大小,将截面划分成若干个面积相同的同心圆环,每个 圆环测4点。根据管径确定圆环数量,不宜少于3个。
2.静压差的检测
2.1.静压差的测定应
在所有的门关闭的条件下,由高压向低压,由平面布置上与外界最远的里间房间开始,依次向外测定。
2.2.采用的微差压力计,其灵敏度不应低于 2.0Pa。
2.3. 有孔洞相通的不同等级相邻的洁净室,其洞口处应有合理的气流流向。洞口 的平均风速大于等于 0.2m/s 时,可用热球风速仪检测。
3.空气过滤器泄漏测试
3.1 高效过滤器的检漏,应使用采样速率大于 1L/min 的光学粒子计数器。D 类高 效过滤器宜使用激光粒子计数器或凝结核计数器。
3.2 采用粒子计数器检漏高效过滤器,其上风侧应引入均匀浓度的大气尘或含其他气溶胶尘的空气。对大于等于 0.5μm 尘粒,浓度应大于或等于 3.5×105pc/m3 ;或对 大于或等于 0.1μm 尘粒,浓度应大于或等于 3.5×107pc/m3;若检测 D 类高效过滤器, 对大于或等于 0.1μm 尘粒,浓度应大于或等于 3.5×109pc/m3。
3.3.泄漏率的检测应在接近设计风速的条件下进行。将受检高效过滤器下风侧测 得的泄漏浓度换算成透过率,高效过滤器不得大于出厂合格透过率的 2 倍;D类高效过滤器不得大于出厂合格透过率的 3 倍。 B.3.4.在移动扫描检测工程中,应对计数突然递增的部位进行定点检验。
4.室内空气洁净度等级的检测
4.1.空气洁净度等级的检测应在设计指定的占用状态(空态、静态、动态)下进行。
4.2.检测仪器的选用:应使用采样速率大于 1L/min 的光学粒子计数器,在仪器 选用时应考虑粒径鉴别能力,粒子浓度适用范围和计数效率。仪表应有有效的标定合格 证书。