无尘室洁净度如何检测

如题所述

  无尘室工程洁净度的检测方法

  在对无尘室进行洁净度检测时,尽管规定了空气的最小采样量,但在实际工作中,我们应在保证最小采样量前提条件下,根据已有的检测设备,尽量采用大流量的尘埃粒子计数器。
  1、检测仪器的选用
  对无尘室内的洁净度的测量,可以采用净化工程光散射粒子计数器、凝结核粒子计数器、电子显微镜和光学显微镜,但目前用得最多的为光散射粒子计数器。由于此种粒子计数器在使用中可以对室内空气的含尘量进行自动、连续、及时地对应测量,并且可以直接显示瞬时的含尘浓度,也可以对不同粒径的含尘浓度进行测量,使用简单、方便、及时、灵活。计数器大体上可分这两种类型:一种是照射系统光轴与检测系统光轴交叉布置的侧向散射型;另一种是两光轴布置在同一直线上的前向散射型。
  2、无尘室洁净度检测时,使用光散射粒子计数器的取样量
  关于尘埃粒子计数器检测时的空气取样量,在国标GBJ73-84中规定:对于100级的无尘车间,每次取样量应大于或等于1L,对于1000~10000级的无尘车间,每次取样量应大于或等于0.3L,对于10000级的无尘车间,每次取样量应大于或等于0.1L。
  对于100级无尘车间,宜采用大流量粒子计数器进行测试。如果不具备,也应采用每次采样量不小于1L的粒子计数器。
  在对无尘室进行洁净度检测时,尽管规定了空气的最小采样量,但在实际工作中,我们应在保证最小采样量前提条件下,根据已有的检测设备,尽量采用大流量的尘埃粒子计数器。
  3、检测点的布置
  根据中华人民共和国国家标准GBJ73-84《洁净厂房设计规范》的规定:在对无尘车间进行洁净度检测时,检测点应为距室内地坪1.00m的水平面 内;对于单向流型无尘车间测点总数应不小于20点,测点间距为0.5-2.0m。水平单向流测点仅布置在第一无尘车间工作区内;非单向流无尘车间按无尘车间面积小于或等于50m2布置5个测点。
  4、关于等动力采样的问题
  所谓等动力采样就是在检测时,粒子的计数器的采样管的入口方向与被采样的单向气流方向相一致,而且空气进入取样管入口的平均速度与该位置单向气流的平均速度相同。
  因为对无尘室的检测我们主要关心两种粒径,即0.5um和5um。非等动力采样对于≤0.5um的粒子影响不大。如果取样空气用于计算大于或等于 0.5um的粒径浓度,如果这些粒子不受非等动力条件的影响,则计算结果也不受影响。因此,无尘室区域内的非等动力取样仅对大于或等于0.5um粒子才有意义。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
洁净室最主要的要求上洁净度。洁净度检验的技术标准包括检验方法和检验仪器两部分,检验仪器标准十分重要,他是获得正确检验结果的先决条件.中国将朱科学院空气调节研究所制定过亮相检测“尘埃粒子计数器”的国家标准。一向是转换灵敏度的检测方法,另一向是技术误差的检测方法。上海市测试技术研究所制订了尘埃粒子计数器的国家计量检定规,检验仪器标准十分重程,规范了自净时间、重复性、离散度、分布准确度等技术指标的要求和检测方法。ISO21501-4提出凝结核计数器作为标准仪器,校准尘埃粒子计数summary of presentaitionCleanliness is the most important technicalrequirements for testing cleaniness inclunde testing methods andtesting equipement.The testing tandards of equipmen is veryimportant,it is the prerequisite of the correct testingresults.Intitute of air-conditioning of Chineae Academy ofArchitecture had estalished two national tandards of"dust particlecounter".One detection method is converting sensitivity,and theother is counting error.Shanghai Testing Techoiogy Research Instituteestablished national verification protocols of the dust particlecounter, regulating the specifications requirements and testmethods of self-purification time,repeatability,dispersion,accuracy of distribution and soon.ISO 13323-1 international standsrds explained thecounting error factors for dust particle counter.The ISO 21501-4 international standard propoesd thatcondensation nucleus counter can be used to calibrate countingvalue of the dust corpuscular counter as the standardinstrument.本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-04-02
1.风量或风速的检测
1.1.对于单向流洁净室,采用室截面平均风速和截面积乘积的方法确定送风量。离高效过滤器 0.3m,垂直于气流的截面作为采样测试截面,截面上测点间距不宜大于 0.6m,测点数不应少于5个,以所有测点风速读数的算术平均值作为平均风速。
1.2.对于非单向流洁净室,采用风口法或风管法确定送风量,做法如下:
1.2.1风口法是在安装有高效过滤器的风口处,根据风口开头连接辅助风管进行测量。即用镀锌钢板或其他不产尘材料做成与风口开头及内截面相同,长度等于2倍风口长边 长的直管段,连接于风口外部。在辅助风管出口平面上,按最少测点数不少于6点均匀 布置,使用热球式风速仪测定各测点之风速。然后,以求取的风口截面平均风速乘以风 口净截面积求取测定风量。
1.2.2.对于风口上风侧有较长的支管段,且已经或可以钻孔时,可以用风管法确定风 量。测量断面应位于大于或等于局部阻力部件前3倍管径或长边长,局部阻力部件后5 部管径或长边长的部位。
对于矩形风管,是将测定截面分割成若干个相等的小截面。每个小截面尽可能接近 正方形,边长不应大于 200mm,测点应位于小截面中心,但整个截面上的测点数不宜 少于3个。
对于圆形风管,应根据管径大小,将截面划分成若干个面积相同的同心圆环,每个 圆环测4点。根据管径确定圆环数量,不宜少于3个。
2.静压差的检测
2.1.静压差的测定应

在所有的门关闭的条件下,由高压向低压,由平面布置上与外界最远的里间房间开始,依次向外测定。
2.2.采用的微差压力计,其灵敏度不应低于 2.0Pa。
2.3. 有孔洞相通的不同等级相邻的洁净室,其洞口处应有合理的气流流向。洞口 的平均风速大于等于 0.2m/s 时,可用热球风速仪检测。
3.空气过滤器泄漏测试
3.1 高效过滤器的检漏,应使用采样速率大于 1L/min 的光学粒子计数器。D 类高 效过滤器宜使用激光粒子计数器或凝结核计数器。
3.2 采用粒子计数器检漏高效过滤器,其上风侧应引入均匀浓度的大气尘或含其他气溶胶尘的空气。对大于等于 0.5μm 尘粒,浓度应大于或等于 3.5×105pc/m3 ;或对 大于或等于 0.1μm 尘粒,浓度应大于或等于 3.5×107pc/m3;若检测 D 类高效过滤器, 对大于或等于 0.1μm 尘粒,浓度应大于或等于 3.5×109pc/m3。
3.3.泄漏率的检测应在接近设计风速的条件下进行。将受检高效过滤器下风侧测 得的泄漏浓度换算成透过率,高效过滤器不得大于出厂合格透过率的 2 倍;D类高效过滤器不得大于出厂合格透过率的 3 倍。 B.3.4.在移动扫描检测工程中,应对计数突然递增的部位进行定点检验。
4.室内空气洁净度等级的检测
4.1.空气洁净度等级的检测应在设计指定的占用状态(空态、静态、动态)下进行。
4.2.检测仪器的选用:应使用采样速率大于 1L/min 的光学粒子计数器,在仪器 选用时应考虑粒径鉴别能力,粒子浓度适用范围和计数效率。仪表应有有效的标定合格 证书。