底部加强部位 剪力墙墙厚的问题

上部是200mm厚,底部加强部位设置300MM厚,墙的长度是1.7米,这应该是比较通用的做法。如此看来岂不是底下全是短肢,但是设置350mm,又不是短肢?想问下高手的做法

短肢墙是5≦hw/bw≦8的墙。今1700/300=5.667;1700/350=4.857<5。按此死扣,350mm厚就属于独立小墙肢了!独立小墙肢的钢筋构造应按框架柱设箍筋加密区! 确是有疑问哈。
但是,以上界定是宏观的,不存在严格的本质上的区别,更不是规范强条,况且底部加强部位主要是加强两个方向的侧向刚度和加强抗震构造措施。无疑,提述“比较通用的做法”没有违背规范,是行之有效的做法。追问

规范300以上不算短肢,不应全部采用短肢。如果加厚到301mm貌似就合乎规范了。

追答

没有301、305、310mm等的规格。340mm也是短肢墙。