上部是200mm厚,底部加强部位设置300MM厚,墙的长度是1.7米,这应该是比较通用的做法。如此看来岂不是底下全是短肢,但是设置350mm,又不是短肢?想问下高手的做法
规范300以上不算短肢,不应全部采用短肢。如果加厚到301mm貌似就合乎规范了。
没有301、305、310mm等的规格。340mm也是短肢墙。