伺服电机进入伺服状态后,还会导致所驱动机构的位置变化么?

就是进入伺服状态后,电机是不是始终在振动?
那大家说的闭环系统不可能达到绝对静止时什么意思?

你只的是伺服ON之后吗 如果不发脉冲 伺服电机是不动作的 也不会振动

除非特殊情况 比如 垂直轴 负载重力过大 伺服无法抱住
再如 刚性不合适 但刚性不合适引发的振动也是在运动中的 不发脉冲是不会有的

对于你的问题的补充:你这里的闭环系统,应该指的是编码器脉冲反馈的偏差计数器,伺服电机驱动器有个偏差计数器存储区,反应实际走行脉冲和发送脉冲的差值,(具体设计到伺服驱动器的闭环运动控制原理,这里就不多说了),意思大概是这样的,比如,上位发送给驱动器10000个脉冲,而电机实际只执行了9985个,还有15个脉冲储存在偏差计数器中,因为是闭环控制,驱动器会让电机继续走完这些脉冲,所以在伺服驱动器有定位完成信号的输出后,还会继续给电机发送脉冲。我通常的做法是,在收到定位完成信号100ms后,在判定运动完成。
但是,这并不影响你系统的控制,也不会造成运动部件的位置变化,不会产生危险。原因是这样的:以松下2500线编码器的伺服系统来举例,编码器的精度是2544×4=10000脉冲,如果你的设置正确,电机旋转一圈为10000个脉冲,所以偏差计数器中,个位数的脉冲是不会影响你的整个系统的

---------
快乐 分享 求知 进步