塔吊配电缆时考虑启动电流吗

给塔吊配电缆时 需要考虑塔吊频繁启停的电流吗?我工地用5013的塔吊,查总功率大概40Kw,我是直接用3x25+2x16还是考虑启动电流,求大神给指教一下,用多大的电缆和多大的断路器,谢谢

1塔吊三相电动机启动时的瞬时启动电流是电机额定电流的5-7倍,如果电机质量不好,甚至有到10倍的;
2塔吊电机的正常运行电流并一定是电机的额定电流,由于选择电机容量往往大于需要的机械驱动容量,所以电机正常运行时的电流往往小于其电机额定电流。而电机的启动电流是其额定电流的5-7倍,而不是其运行电流的5-7倍;
3按照电机的额定电流选择电线截面,不用按照启动电流选择,因为那是瞬时的,电线瞬时过热有限。但是如果电线很长,为了保证电机启动时候的电压水平,就应进行线路启动压降计算,如果不能满足电机启动时端部电压大于75%的要求,就应当就打电线的截面;
4空气开关过载也不考虑电机启动电流,按照额定电流值的倍数来整定即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-28
直接可以用!你选型的电缆完全可以承受启动电流!全开功率40kw,主电机功率也就是30kw左右!启动电流在150A以下!启动是短时间大负荷!25的国标电缆完全没问题!
第2个回答  2019-08-28
专业的电工应都能解决此问题,一般来说在塔吊安装完毕后应预留出最高的升至高度的长度,电缆应用茶台将电缆与吊的架体隔离先将茶台固定在吊的架上按一定的高度均匀布置好,再将电缆用带皮的2.5平方的电线将电缆固定在茶台上,预留的应盘好绑好也用同样的方法将其固定好。
相似回答