推荐答案 2013-08-19
60KW容量如果全部是电机的话,工作电流大约120A,距离短电缆使用3X35+1X16平方毫米的就可以。距离远适当加大线径,可以使用3X50+1X25平方毫米的电缆。
追问
请问怎么计算
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BOv77tvvX.html
其他回答
第1个回答 2015-09-15
单相功率为60kW的塔吊,可选用截面积为4mm^2的铝导线。
选择电缆时需要考虑电缆的工作环境,其指标主要有:
1.电流功率(单相或者三相)
2.工作温度。根据不同铺设方式可适当调整截面积。
《国际电工委员会建筑物电气装置》(标准号IEC 60364-5-523)中的 铜芯电线
电缆载流量
标准 详细规定了确定功率和温度下的电线截面积。不同省市的电力公司有自身的电力导则,一般为国际标准的简化版并结合了供电区域的实际情况,亦可以此为选择依据。
相似回答
120铝芯
电缆
能载
塔吊
和提升笼以及那栋楼的用电吗
答:
国标3*120的铝芯线大约能带150KW。
塔吊
以TC6013为例,额定功率约35KW。双笼施工电梯以SC200/200为例,额定功率约
60KW
。30层左右的居民楼施工楼层供电
电缆线
35的就够了,楼上用电量不大。所以足够。
95mm2铜芯
电缆
240米压降为多少?假如一台
60KW塔吊
、一台110KW地泵和40KW...
答:
1、三个电动机同时满负荷允许总功率210KW,电流
计算
公式为I=功率210000W/(1.732*380*0.8)≈399A电流,安全载流的话一般建议选择4×185mm2的铜芯
电缆
应该够用;2、理论上电动机允许电压浮动5%以内,而安全电压降=380*0.05/2≈9V;3、根据物理公式:电压U=电流I*电阻R,而电阻R=电阻率ρ*导线...
240铝芯电缆线,
可以带三台
塔吊
,三台施工电梯
答:
要算电梯
采用多大
导线得先知道电梯功率,因各厂家的电梯功率有些差异,这里按每台20KW进行估算; 一、三台电梯的总供电回路
电线
及空开选择: 先
计算
总功率:P总=20×3=
60KW
计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=60000/380/1.732/0.9≈107.3A ...
施工临时用电的方案哪里有
答:
号 码对应供电部位备注 11号1#
塔吊用
专用 22号2#塔吊用专用 33号对焊机等钢筋机械使用 44号1#、2#、3#楼层使用 55号4#、5#、6#楼层使用 二、负荷
计算
1、施工用电设备清单 序号用电设备名称规格型号功率单位数量备注 1塔吊F0/23C
60KW
台1 2塔吊QTZ16060KW台1 3施工电梯SCD200/20033KW台3...
...个钢筋棚
60KW
还有两台40KW
的塔吊用
多少平方
的电缆
。
答:
就已知条件,需要系数取0.5,功率因数取0.75,I=KΣP/(√3•U•cosφ•η)= 0.5×(66+60+40)×1000/(1.732×380×0.75×0.91)=184.78A 暂定主
电缆线
径为70(mm2)设计主电缆(变压器至总配房的150米距离)埋地穿钢管 S=(66+60+40)×150/(77×7)=46.20mm 主...
...共计约10部
塔吊
和其他一些施工机械 用多粗的铝芯
电缆
答:
但你可以自己
计算,
正常工作电流时线压降要小于5--6%就可以了.
线缆
截面积=工作电流×线长度×电阻率÷每线压降(3%220V).铝芯
电缆
电阻率=0.028 所以:线缆截面积=工作电流×700×0.028÷8.你就知道大概了。选得太细引起线损大。压降大。设备不能工作。还容易损坏设备。又要多缴电费。= ...
60KW
负荷(其中包括
塔吊
电机25.7kw、搅拌机25kw、振捣棒3kw、其它5kw)同...
答:
负荷为
60kw,
电机功率因数0.75 S=P/0.75=80KVA 考虑启动电流应选90-100KVA发电机。
求临时用水用电方案
答:
本施工方案
线缆计算
仅选择其导线截面,敷设时所用线缆内导线不小于本方案要求即可。3.2、施工现场
的电缆
线路分布(1)1#变压器引L1线路供生活区及工具房
使用
;引L2线路至1#配电房供A、B栋塔楼、
塔吊
、砼输送泵及办公区等用电。(2)2#变压器引L3线路供C、D栋塔楼及塔吊、输送泵等;引L4线路供E栋塔楼相应设备用电...
380V150kw要
用多大的
铝芯
电缆
?
答:
1、根据需要,建议主电缆选120铜缆或150铝缆;2、到
塔吊
、货梯等支路电缆选25铜缆或35铝缆;3、到现场办公选16铜缆或25铝缆。仅供参考
,电缆
种类规格尽量少点,因工地用电变化较大,建议留有裕量。
大家正在搜
50kw的塔吊用多大电缆
50kw用多大的电缆
60kw380v用多大电缆
30kw用多大的电缆
60kw用380v选多大电缆
150kw用多大的电缆
460kw用多大电缆
50kw380v用多大电缆
380v10kw用多大电缆
相关问题
60KW需要多大电缆怎么算4芯电缆
60KW功率需要多大的电缆?
60KW 需要多大的电缆线
60kw用多大电缆
60KW的电动机要多大的电缆,怎么计算的,铜线和铝线各式多大...
60千瓦需要多大的电缆 怎么计算
63塔吊要用多大的电缆
一般塔吊需要多大的电缆