99问答网
所有问题
怎么分辨消防模块的有源触点和无源触点
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-07-06
有源触点与无源触点的最大区别:
有源触点有电压,无源触点没有电压,电压大小一般为12V,24V,根据实际情况判断。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OXOjzzzXjvj7zvBzzv.html
相似回答
消防
输出
模块
输出的是
有源触点
还是无原触点
答:
第一,首先介绍几个概念,
有源触点和无源触点
。有源和无源触点 有源和无源触点一般是对非接触器、继电器类设备触点的称谓,而接触器、继电器触点称为常开触点和常闭触点,当然也可分为有源触点和无源触点。但却只有一个主触头是有源触点,其他均为通过机械连接所形成的无源触点。这两个概念我一直也没找...
在
消防模块
接线中,为什么有的是
有源
接法,有的是
无源
接法
如何区分
模块与...
答:
有源接法就是需要一个有24V的开关信号,无缘接法就是一个单单开关信号
,因为在消防联动设备厂家(风机、电梯、水泵等)产品不一样,所以需要不一样的接法,其实说简单点,就是需不需要24V中间继电器的问题。有源触点:电梯厂商可直接将触点作为他中间继电器的线圈接线,无需提供电源。无源触点:电梯厂...
怎样
判断火灾自动报警系统当中
的有源和无源
答:
区别在于消防24V电源是否串入提供的这副触点内
。有源触点:电梯厂商可直接将触点作为他中间继电器的线圈接线,无需提供电源。无源触点:电梯厂商还需要有供该中间继电器工作的电源。一般都采用中间继电器隔离的,不太会直接把提供的信号(无源触点)接入电梯控制板的。2 消防模块是消防联动控制系统的重要组成...
消防
弱电常开和常闭,
有源和无源
各是什么意思???
答:
在正常使用状态下用万用表测量
。
如果是通路的就是常闭点,如果是断开的是就是常开点,动作后再测量就是相反的,常闭点断开,常开点闭合回路
。2、
有源和无源指的是设备是否有电源提供的
,如水泵控制柜自己提供变压后的直流24v,消防线路连接的就叫做有源触点了,如防火阀本身没有电源提供的,需要联动...
消防的
两个点
怎么区分
是
有源
还是
无源
的?
答:
应该是说有源触点、无源触点。
有的开关信号自身具有开关输出,动作既有信号,比如接近开关、光电开关等。这就是有原触点 有的开关信号自身不具有电源输出,即使动作也未必有信号输出,比如家里的灯开关。虽然动作了,但如果没有外界提供信号,等于没有信号。这就使
无源触点
...
有源触点和无源
节点有什么区别?
答:
1、电源不同:
有源触点
是指触点一端接有外部电源,当触点闭合时便向系统输入一个高电平信号,
无源触点
则不需要外部电源,系统监测的是触点的通断状态来判断有无输入信号。即“有源是有输出电源,信号内给无源是无输出电源,信号外给”。2、电压不同:例如老式交流接触器(CJ1)的一对辅助常开和常闭。
消防无源和有源
有什么区别
答:
即常开点变为常闭点,常闭点转为常开点。3、安全性
无源触点
对
消防
系统来说更加安全,
有源触点
因为直接由消防设备上提供的24V电源控制中间继电器,这时如果24V线路不小心跟220V电源碰到一起,回路马上烧掉。参考资料来源:百度百科-消防控制
模块
参考资料来源:百度百科-无源节点 ...
消防
工程中
如何区分有源
接点
和无源
接点
答:
有源
接点一般是指输出接点是DC24V的直流电压,可以直接驱动声光报警器或小型直流继电器。
无源
接点是继电器的常开或常闭
触点
,输出
模块
可以做成有源接点,也可以做成无源接点,视需要而定。
大家正在搜
什么是有源触点和无源触点
有源模块和无源模块
继电器有源和无源触点
有源干接点和无源干接点
什么是有源点跟无源点
限位开关有源无源干湿触点
继电器有源和无源咋分
什么是无源和有源
接近开关有源和无源
相关问题
消防的两个点怎么区分是有源还是无源的?
消防工程中如何区分有源接点和无源接点
消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点
有源触点与无源触点怎么辨别?
在消防模块接线中,为什么有的是有源接法,有的是无源接法如何区...
有源触点与无源触点的区别和用途
无源触点和有源触点的区别
消防风机电源箱内二次回路怎么区分有源接线点和无源接线点?