消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点

如题所述

第一,首先介绍几个概念,有源触点和无源触点。

有源和无源触点

有源和无源触点一般是对非接触器、继电器类设备触点的称谓,而接触器、继电器触点称为常开触点和常闭触点,当然也可分为有源触点和无源触点。但却只有一个主触头是有源触点,其他均为通过机械连接所形成的无源触点。

这两个概念我一直也没找到规范条文的名词解释,只是按着自己的理解阐述了一下。

第二,再介绍一个现场利用输入模块的外部设备的代表,水流指示器。

水流指示器是由铜铸件、波纹管、微动开关、浆片、冲压件等组成。

工作原理:水流指示器主要应用在自动喷水灭火系统之中,通常安装在每层楼宇的横干管或分区干管上,对于管所辖区域左监控及报警作用。当某区域发生或经,喷水灭火,输水管中的水流推动水流指示器的浆片,通过传动组件,推动微动开关,使其《常开》触点接通,将讯号传至消防报警控制屏,显示了该区域发生火警,并发出火警声光讯号。

第三,我把消防输入与控制设备与外部设备的关系用图表示了一下,非常直观与清晰的,有很多同行这里是不清楚的,同时推荐一篇文章《消防联动控制中控制模块的应用》由西南建筑勘察设计研究院的许江宇发表在2000年第二期的《建筑电气》杂志上面,文章对控制模块由一个简单的介绍,看一下可以加深理解。

消防控制模块与外部设备的输入输出关系及内部等效电路图 - 冰影随风 - pilifengmo的博客

消防控制模块与外部设备的输入输出关系及内部等效电路图 - 冰影随风 - pilifengmo的博客

消防控制模块与外部设备的输入输出关系及内部等效电路图 - 冰影随风 - pilifengmo的博客

消防控制模块与外部设备的输入输出关系及内部等效电路图 - 冰影随风 - pilifengmo的博客

图片不清楚,可以单独点击查看。

第四,给个附录,是厂家的输入输出模块的一些基本特性和参数。

蚌埠依爱消防电子有线责任公司的输入和输出模块的介绍:

1 J-EI6030 型智能输入模块

1.1 性能特点

?  电子编码,唯一 ID,在线编址,自动登录,安装调试方便。

?  内含 CPU和智能软件,智能化程度高。

?  通过控制器设置可接收现场设备或探测器(压力开关、水流指示器、可燃气体探测器、红外光

束线型感烟探测器、紫外火焰探测器等)的无源常开/常闭报警信号,  有“动作”指示灯可直观指示

巡检与报警状态。

?  信号输入接口具有保护电路,可最大限度地防止接线错误或线间短路对模块造成的损坏。

?  可检测信号输入线短路、断路故障。

?  接线方便,外形美观,适用于 DH86 接线盒,底板接线时仅漏出接线端子,对电路板起保护作

用。

1.3 主要技术指标

?  使用环境温度:?10°C ? +50°C  ?  使用环境湿度:<95%RH(不凝露)

?  监视电流:<0.35mA  ?  总线长度:≤2000m

?  报警电流:<0.8mA  ?  负载电阻:1/4W  47k?

?  报警确认灯:红色,巡检闪亮,报警常亮  ?  外壳防护等级  :IP30

5 J-EI6040 型输出模块

5.1 性能特点

?  电子编码,唯一 ID,在线编址,自动登录,安装调试方便。

?  采用双触点继电器,非常适合控制消防广播等无需检测返回信号的设备。

?  可检测 24V断线故障。

?  新型插拔式结构,安装、接线方便。

5.2.2工作原理

模块接收到控制器的命令后,控制继电器的动作和指示灯。检测到24V电源线断路后,点亮故障灯,并通过总线将各状态信息传送给控制器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答