99问答网
所有问题
星三角按下启动按钮接触器嗡嗡响,不吸合是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-25
亲~您好!根据题意可得:可能存在以下原因:
1. 控制回路的电源电压低于85%额定电压,导致电磁线圈通电后产生的电磁力不足,无法将动铁芯迅速吸向静铁芯。
2. 接触器的触点已经老化或损坏,导致接触不良或不能完全闭合。
3. 接触器线圈出现断路或短路的情况,导致线圈不能正常工作。
为了确定具体原因,需要进行相关检查,比如测量电源电压是否正常、检查接触器触点是否有锈蚀或烧毁等,并根据具体情况采取相应的解决方案。祝您生活愉快!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OWjjtzXOveWOzXjvWv.html
相似回答
星三角启动
中星行
接触器不吸合
的
原因?
答:
星三角启动
电路,星型
接触器是
先启动的,常规的是第一个和第三个接触器同时吸合,若两个都
不吸合,
要检查控制回路
,按钮,
热继,电机保护器等等
星三角启动
中星行
接触器不吸合
的
原因
答:
2】
触器KMY线圈损坏,线圈接线端导线脱落等
原因造成接触器不能吸合。
(
星三角
降压
启动
中)"星"转"三角"后电动机有
嗡嗡
声
是什么原因?
答:
是转换时的交流接触器(有问题)发出的响声,
其嗡嗡声是该交流接触器的铁芯积尘或生锈所导致铁芯吸合不紧密(杂物造成间隙)产生的
,只要拆下来处理好或换一个接触器就会正常的。
星三角
接法的电机,星形
启动
时电流大无法很快降下来
,接触器
有异响,这是...
答:
电源问题:电源电压不稳定或电源容量不足
,会导致电机星形启动时电流过大。
电机负载过大
:电机所带的负载过大,导致启动时电流过大。此时需要检查电机所带的负载是否正常。
接触器故障
:接触器故障可能导致电流无法迅速降低,例如接触器触点烧毁或接触器衔铁振动等。电机本身的问题:如果电机本身存在问题,如...
星三角
降压
启动按
起动
按钮吸合不
了
接触器
发抖
是什么
人?
答:
新
三角
降压启动一般都是用于大型的用电设备,比如中央空调大的电机
,接触器吸合
不了,抖动的原因是交流接触器内的两个山字型的铁片上面有脏东西了,或者是生锈。可以用砂纸打磨干净之后就解决问题了。
空压机
启动星三角
转换时
接触器不
能正常
吸合
答:
这种情况我也遇到过,是不是启动压降太低
,接触器吸合
不力发生震荡而烧坏触点;你不带负载空盘试一下,看看启动切换是否正常,如果正常大概原因就是电压太低,想办法使得控制电路电压正常,保证
接触器吸合,
我是单独拉了一条不同电源控制线才正常的。不知能否帮到你!
星三角
接法的电机,星形
启动
时电流大无法很快降下来
,接触器
有异响,这是...
答:
1、先检查一下有异响的
接触器
触头是否烧蚀,若是,请更换。触头烧蚀会产生压降,导致电机得不到适当的电压,也会造成电流增大。2、观察时间继电器在星-三角转换的延时时间,一般情况是3-5秒。
星三角启动
的目的先用星接降压
启动,
此时电流增大,力矩减小,此过程完成之前转速低于电机的额定转速。启动过程...
星三角启动是
用PLC控制的,一般出现交流
接触器不吸合,
和交流接触器报警...
答:
这个你首先检查电机的保护是否接通,一般这种就是外部接电机保护器的常开点,如果保护器动作了,就有信号进入plc,plc就检测到现在电机有故障,不能启动,自然报警。还有就是plc的程序中触发报警开关是是断开有效,还是闭合有效,如果是断开有效,你把线接到了电机保护器的常闭点上,那么它就会一直报警,...
星三角启动,启动
可以,转换有个
接触器不吸合,
手动又可以是怎么回事呢
答:
你好
,星三角启动,
星形启动正常,转换时角形
接触器不吸合,
手压可以正常吸合。这说明时间继电器没有接通,或者时间继电器损坏导致的。建议检查时间继电器是否正常接通分断。
大家正在搜
接触器不吸合怎么解决
按钮开关怎么接交流接触器
接触器不吸合手动可以
星三角接触器怎么配
按钮控制接触器接线图
按钮开关与接触器接线图
22kw星三角接触器选型
标准星三角几个接触器
45kw电机星三角接触器