星三角启动是用PLC控制的,一般出现交流接触器不吸合,和交流接触器报警,是一回事吗?

交流接触器报警是指在电脑按启动时,显示报警,电机起动不起来?如果单纯的星三角,和直接起动,接触器不吸合,应该从那几个方面去排故?

用plc启动,主要就是利用plc的定时器功能。这个你首先检查电机的保护是否接通,一般这种就是外部接电机保护器的常开点,如果保护器动作了,就有信号进入plc,plc就检测到现在电机有故障,不能启动,自然报警。还有就是plc的程序中触发报警开关是是断开有效,还是闭合有效,如果是断开有效,你把线接到了电机保护器的常闭点上,那么它就会一直报警,反之你闭合有效,接到常开点上。也是一直报警。你说的单独启动都不行吗,就是脱离plc的控制,加一个时间继电器,形成一个独立的星三角启动码?那就主要检查电机保护器的辅助点是否完好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-07
检查接触器线圈能否得电或是否损坏
第2个回答  2013-03-07
报警的话一般是热继电器过载跳开了,你检查下。追问

用PLC控制的没有热继电器,

追答

谁告诉你用PLC控制就不用热继电器了?