空调3匹柜机,外机比内机高一米多,需要做回油弯吗?
空调3匹柜机,外机比内机高一米多,需要做回油弯吗?
举报该问题
推荐答案 2021-07-27
不需要做专门的回油弯。
分体式空调
室内外机高度落差在4米以内的,都不用做专门的回油弯,即使是室外机比室内机高。
当反向落差超过4米的时候,不单是需要做专门的回油弯,必要时候还需要增加专门的油分离器。
这个在产品厂家随机附带的安装使用说明书里面应该是有相关的说明的,建议参照。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OW7OBjOjtXB7OvWvWv.html
其他回答
第1个回答 2021-07-27
具体要看高低差了,如果室外机的高度不是很高就没有必要,在室外机接头处弯个较大的圆圈(回油弯)就可以了。如果高低差在5-10米之间,最好在连接铜管的中间部位再弯制一个圆圈(存油弯)为宜,或者是U型弯也不错。
第2个回答 2021-07-27
具体要看高低差了,如果室外机的高度不是很高就没有必要,在室外机接头处弯个较大的圆圈(回油弯)就可以了。如果高低差在5-10米之间,最好在连接铜管的中间部位再弯制一个圆圈(存油弯)为宜,或者是U型弯也不错。
相似回答
空调
安装问题:
回油弯
在什么位置比较合适?
答:
当外机安装高于内机时,在墙洞出口须横向做回油弯(“U”形的高、宽尺寸尽量小
,使存油量少阻力小,易被冷剂蒸汽及时带回;若弯过大积油过多阻力大、超出小压缩机的抽吸回油能力时,也就是故障的引子了);如果还有一段平行管、则在拐向竖管时再顺便加做回油弯(高度差稍大于管径便可);若...
空调
室外机高于室内机多少
米做回油弯
答:
一般来说,
空调室外机高度超过室内机1.5米以上时,需要做回油弯
。但是,具体的要求还需要根据空调系统的规格、管道长度、高度差等因素进行综合考虑。建议您在安装空调时请专业技术人员进行设计和施工,以确保空调系统的正常运行和安全性。
空调
室外机安装高度高于室内机时,如何设置
油弯
来保正冷冻由返回压缩机...
答:
室外机略高于室内机是没有问题的,不必考虑这个问题,但如果较高,可在室外机接头处将管线弯一圈安装即可
。高度很高时,一般超过5米时,最好分别对高压管弯制回油弯,对低压管弯制存油弯为妥,形状就像仰卧着的“?”差不多就可以了。
空调
室内机比室外
机高要做回油弯吗?
答:
不
需要做回油弯
。空调制冷系统管路上的回油弯只有在系统管路长度很长或室外机比室内机高的时候才需要,管路上回油弯的存在可以辅助制冷系统压缩机正常回油。在空调产品厂家随机附带的产品安装使用说明书里面有详细的相关说明,建议参照这些技术性要求。
空调外机比内机高
出
一米
半
,需要做回油弯吗?
答:
标准是
需要做
的
请问安装的
空调
室外机比室内
机高,需要
打
回油弯吗?
多少米打回油弯合 ...
答:
一般分体家用空调安装标准要求内外机落差不得大于
3米,
风管,嵌入式,单元机,多联机安装落差可到40-50米,每个品牌要求不一样,有要求6米、8米、10米的
空调外机比内机高需要
回流
弯吗?
铜管共用了16米
答:
最好是制作一个回油弯。分体式家用空调内外机连接管16米太长了,即使内外机之间的高度落差不是很大,室外机比室内机高的情况也容易造成压缩机回油不良。建议在内外机连接铜管上
做回油弯
。同时由于连接管很长,应确保制冷系统管路内的冷媒填充量在最佳状态。
安装
空调外机
高于内机可以
吗?
答:
可以,但
需要做回油弯
。1)
空调外机
装得
比内机高,
这样安装对使用是有影响的。停机后与制冷剂混合的冷冻机油,流到室内机,造成压缩机润滑油不足,下次启动时因润滑不好而使阻力增加。常期使用会造成压缩机早期磨损,降低制冷效果,增加震动,减少压缩机寿命。2)解决方法:室外机的两根铜管做一个高于...
...机要装在
比内机高
4米的位置
, 需要做回油弯吗?
如果不做,是不是...
答:
实在没办法,只能这样安装的话,就得
做回油弯,做回油弯
不能完全解决问题,只能说是一种减少损害的措施而已。如果是单冷
空调,
回油只
需要做
在粗管;冷暖的空调,最好粗细管都做。做回油管的目的就是为了在循环时,制冷剂和冷冻油进入内机前尽可能地让冷冻油沉淀在油弯处。
大家正在搜
美的空调3匹柜机价格
格力3匹空调一小时多少度电
柜机空调制热一小时几度电
3匹空调制热多少瓦
空调2匹和3匹的区别
空调3匹是多少瓦
柜机空调
格力空调柜机
格力柜机空调价格
相关问题
空调外机比内机高出一米半,需要做回油弯吗?
当空调外机比内机低于多少时要做回油弯
空调室内机比室外机高要做回油弯吗?
请问安装的空调室外机比室内机高,需要打回油弯吗?多少米打回油...
科龙3P空调,现在室外机要装在比内机高4米的位置, 需要做回...
空调为什么要做回油弯
空调外机比内机高需要回流弯吗?铜管共用了16米
空调外机高于内机,高度相差2米,管长4米需要做回油弯吗