0.57是轴压比
11是X方向一边的配筋面积(包括角筋)
12是Y方向一边的配筋面积(包括角筋)
3.2是一根角筋的截面积
G2.6-0.0是柱子加密区和非加密区,在100间距范围内,X或Y方向的各肢箍筋总面积(程序给出的是XY方向的较大值,你可以查看“构件信息”看看两个方向分别多少)
1.9是梁柱核心区配箍面积,算法同上
其实这些在SATWE用户手册中都有,而这本书在网上有电子版,可以去百度文库找。
追问梁柱核心区配箍面积,为什么有的工程这个值都为0,还有这个有最大值要求吗?
追答0就是计算下来无需配箍,但即使计算不需要,构造要求还是要满足的。
这个值的原理和构造要求见混凝土规范和抗震规范,建议你去好好了解一下,不明白原理只会操作软件是走不远的。
其实规范上是用体积配箍率控制的,但是PKPM为了和其他的箍筋计算结果风格一致,所以将之转换为配箍面积了。