推荐答案 2013-03-07
你是问埋管还是备用线路啊?
埋管的话,和你使用的铜线还是铝线有关,还得考虑是穿管还是
铠装电缆
直接埋入地下。
要是容量备用的话,留10-15%都行。
要是数量的话,基本上看合同。说实话,如果你对你自己设计的足够有信心的话,不留也是可以的。如果非想留的话,10%的余量就可以了。当然特殊情况也许考虑,比如局部的保护和可预见的易损可能性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BztW7BBOt.html
相似回答
电缆
穿管管口留
多少余量
答:
1、
管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40%
;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、电缆敷设规...
电力
缆敷设
的预留怎样计算?
答:
1、
电缆敷设
驰度、波形弯度、交叉的预留(附加)长度按电缆全长的 2.5%计算,单位为 m/根。2、电缆进入建筑物的预留长度为规范规定最小值 2.0m,单位为 m/根。3、电缆进入沟内或吊架时引上下预留的预留长度为规范规定最小值1。4、变电所进出线的预留 m,单位为 m/根。长度为规范规定最小值 ...
电缆夹层里
电缆余量
如何留,应该留
多少
,是留在桥架内还是留在桥架外,有...
答:
回答:电缆夹层和桥架原理一样,多是走电缆的,主要还是考虑电缆接头要接的位置,按GB50217-2007标准附加长度 附录G 35kV及以下
电缆敷设
度量时的附加长度 项 目 名 称 附加长度(m) 电缆终端的制作 0.5 电缆接头的制作 0.5 由地坪引至各设备的终端处 电动机(按接线盒对地坪的实际高度) 0.5~1 配电屏 ...
电缆敷设余量多少比较合适
答:
还得考虑是穿管还是铠装电缆直接埋入地下。
要是容量备用的话,留10-15%都行
。要是数量的话,基本上看合同。说实话,如果你对你自己设计的足够有信心的话,不留也是可以的。如果非想留的话,10%的余量就可以了。当然特殊情况也许考虑,比如局部的保护和可预见的易损可能性。
电缆
预留长度是
多少
?
答:
5、电力
电缆
终端头预留的长度应足够进行检修,最小值为1.5米,单位为米每根。6、电缆中间接头盒预留的长度应考虑两端检修的
余量
,每端至少预留2.0米,单位为米每根。7、电缆进入控制室、保护屏及模拟盘等设备时,预留长度应按照设备面板尺寸的高和宽来计算,单位为米每根。8、高压开关柜和低压配电...
供电局对接火点处的
电缆
预留要求
答:
1、
电缆敷设
弛度、波形弯度、交叉余量按电缆全长计算百分之2.5,电缆进入建筑物,规范规定最小值2.0米,电缆进入沟内或吊架式引上(下)预留,规范规定最小值1.5米,变电所进线、出现,规范规定最小值1.5米。2、电力电缆终端头检修
余量最
小值1.5米,电缆中间接头盒两端各留检修余量最小值2.0...
有谁知道
电缆
的
余量
怎样计算呀是2%-5%吗
答:
2、因为需要绘出
电缆敷设
图,因此电缆的长度计算是根据敷设图来估算的,作为施工图下电缆的依据。一般是这样做的,根据敷设路径计算平面总长,再考虑电缆弯曲处的加长的长度,还有层高变化引起的电缆长度的需求,最后考虑10-15%的
余量
,就可以了。3、设计计算的长度必须能包住施工时的实际使用长度,如果...
电线、
电缆敷设
规范中有没有对应至少留
多少余量
做强制性要求?_百度...
答:
电线、
电缆敷设
规范中对应至少留
多少余量
做强制性要求没有针对电缆,而是针对电线,参见如下:国标GB50054-2011:低压配电设计规范:除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有接头。有专用接线盒的金属槽盒宜布置在易于检查的场所。导线和分支接头的总截面积不应超过该点槽盒内截面积的75%。
电缆
在终端头和中间接头应预留多长?
答:
关于电缆预留量的问题 1.
电缆敷设
弛度、波形弯度、交叉余量按电缆全长计算2.5 2.电缆进入建筑物,规范规定最小值 2.0m 3.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留,规范规定最小值1.5m 4.变电所进线、出线,规范规定最小值 1.5m 5.电力电缆终端头检修
余量最
小值1.5m 6.电缆中间接头盒 ...
大家正在搜
电缆设计余量一般取多少
电缆余量放多少
动力电缆敷设余量
电缆敷设余量怎么计算
电缆设计应留多大余量
电线电缆敷设规范
电缆余量标准
电缆长度余量
普通电缆能不能上电缆拖链
相关问题
电线、电缆敷设规范中有没有对应至少留多少余量做强制性要求?
电缆敷设工程量计算时,是否考虑余量,在哪些部位考虑?
电缆敷设时产生余量多圈一起敷设会有影响吗?
请教专业人士,电缆蛇形敷设时电缆长度的余量一般增加百分之几?
有谁知道电缆的余量怎样计算呀是2%-5%吗
电缆夹层里电缆余量如何留,应该留多少,是留在桥架内还是留在桥...
电缆敷设长度含10%裕度 什么意思
电缆敷设预留长度的百分之2.5是怎么分析的