你好 我想咨询个问题,当地消防局问了个问题:室外消火栓的设计流量比如是25L/S,一般是直接设计取2个消火栓,可以满足要求。疑问是这个流量和市政管网有关系吗?还是市政管网也必要要达到25L/S,才可以满足这个设计流量,接室外消火栓的市政给水管网与流量要求吗?有必须达到设计流量25L/S的要求吗?
市政消防给水管网的流量也要达到消火栓的流量,市政管网的流量必须能保证2个消火栓同时开启的流量,管径须在DN≥150。
消防给水一起火灾灭火设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成,应按需要同时作用的水灭火系统最大设计流量之和确定。
两栋或两座及以上建筑合用时,应按其中一栋或一座设计流量最大者确定,当消防给水与生活、生产给水合用时,合用给水的设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产最大时流量之和,其中生活最大小时流量计算时,淋浴用水量按15%计,浇洒及洗刷等火灾时能停用的用水量可不计。
扩展资料:
消火栓选用要点
1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。
2、室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。
3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。
4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不宜小于15m。
5、室外消防栓应设置在便于消防车使用的地点。
参考资料:百度百科-消防栓
市政消防给水管网的流量也应达到消火栓的流量。市政消防给水管网的流量必须能保证两个消防栓同时开启的流量,管径必须DN≥150。
消防给水设计流程由室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定式灭火枪灭火系统、固定式冷却水系统组成。确定计算流量之和。
两栋以上建筑物同时使用时,应根据一栋以上建筑物的最大设计流量确定。消防给水与生活、生产给水合用时,合用给水设计流量为消防给水设计流量与生活、生产用水最大流量之和。计算生活最大小时流量时,淋浴用水量按15%计算,喷水、冲洗等消防能量计算,停用水量可忽略不计。
扩展资料:
消火栓选型要点
1、当建筑距离市政消火栓保护半径150m以内,消防用水量不大于15L/s时,可不设室外消火栓。
2、室外消火栓应均匀布置在高层建筑周围,不得集中在建筑一侧。
3、人防工程室外消火栓与人防工程入口的距离不应小于5m。
4、停车场室外消防栓应沿停车场周边设置,距最近一排车不应小于7米,距加油站或车库不应小于15米。
5、室外消火栓应设置在便于消防车使用的地方。