室外消火栓设计流量口诀
室内
外消火栓设计流量
记忆
口诀
?
答:
关于室内外消火栓设计流量的口诀如下:
室内消火栓:一根管,两个出口,三分水,四十压力。室外消火栓:二根管,四个出口,六分水,六十压力
。解释:对于室内消火栓,
设计流量一般为每分钟三立方米
,压力为四十兆帕;它有一个水管入口和两个出口。对于室外消火栓,设计流量一般为每分钟六立方米,压力为六十兆帕...
室外消火栓
用水量怎么计算?
答:
V2——室内消防给水一起火灾灭火用水量(m3);q1i——室外第i种水灭火系统的设计流量(L/s)
;t1i——室外第i种水灭火系统的火灾延续时间(h);n——建筑需要同时作用的室外水灭火系统数量;q2i——室内第i种水灭火系统的设计流量(L/s);t2i——室内第i种水灭火系统的火灾延续时间(h);m...
室外消火栓设计流量
不超过多少?
答:
除了建筑高度不大于54米的住宅建筑,室外消火栓设计流量不超过20L/S,室内消火栓设计数量不超过10个
,符合条件设置干式消火栓竖管的住宅建筑和枝装供水系统的建筑外,其它的都是两路供水。干式消火栓系统的充水时间不应大于 5min,规定了干式系统快开阀门的选择和技术参数;修正了市政或室外消火栓给水管网的压...
室外消火栓设计
要满足什么要求?
答:
一、管径:根据受护面积计算设计,管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm
二、压力:市政给水管网设有市政消火栓时,不应小于0.14MPa 三、流量:
市政消火栓出水流量不应小于15L/s
,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。四、室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路...
室外消火栓
的管径是多少、压力、
流量
是多少,还又室内消火栓同样的问题...
答:
室外消火栓的管径为65mm,压力为1Pa,流量为5L/s
。一般是连接式管网形式。根据最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014及相关消火栓安装图集,室外消火栓直径有DN65、DN80、DN100及DN150几种,但SS150/80不常使用。室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪...
室外消火栓
设置规范要求室外消火栓设置要求
答:
2、7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据
室外消火栓设计流量
和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。3、7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。4、7.3.4 人防工程...
消防给水
设计流量
,应根据哪些因素
答:
可以视为单独的防护区或保护对象。在确定某个防护区或保护对象的消防用水量时,按其同时作用的消防用水系统算,常见的室内消防用水系统,主要包括室内
消火栓
系统,自动灭火系统,水幕分隔系统,冷却水系统用水等,根据每种系统的
设计流量
和火灾延续时间,就可以算出各个系统的消防给水用水量。
室外消火栓
的
设计流量
是按个数设计,是否考虑市政消防给水管网的流量也要...
答:
市政消防给水管网的流量也要达到消火栓的流量,市政管网的流量必须能保证2个消火栓同时开启的流量,管径须在DN≥150。消防给水一起火灾灭火
设计流量
应由建筑的
室外消火栓
系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统...
室外消火栓
安装规范要求
答:
2.建筑室外消火栓的数量应根据
室外消火栓设计流量
和保护半径经计算确定 ,保护半径不应大于150. Om, 每个室外消 火栓的 出 流量宜按 lOL/s~15L/s 计算 。3.室外消火栓宜沿建筑周 围均匀布置 ,且不宜集 中布置在建筑一侧 ;建筑消 防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2 个。人活一辈子,就...
消防工程师备考:消防给水管道
答:
室内消防给水管网: 应布置成环状;当
室外消火栓设计流量
不大于20L/s且室内消火栓不超过10个时,除8.1.2(向两栋或两座及以上建筑供水时;向两种及以上水灭火系统供水时;设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时)外(8.1.2因为复杂所以要保证...