混凝土灌注桩钢筋笼主筋间距有无规范规定?应该最少是多少?哪本规范有相应规定?

题问的是主筋间距有无规范规定,不是问主筋间距的施工允许偏差!
JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》第4节‘桩基构造’里对承受竖向荷载的,桩身截面的主筋只规定了配筋率的范围值0.20~0.65%(大径桩取小值,小径取大值),没有规定主筋间距值。箍筋直径Φ6~8,间距200~300,距桩顶3d适当加密等。设计人选择主筋直径时,安排其间距200~250mm均分。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-09
5.4 混凝土预制桩 5.4.1 桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架(见表5.4.1)、混凝土强度进行检查;采用工厂生产的成品桩时,桩进场后应进行外观及尺寸检查。5.4.2 施工中应对桩体垂直度、沉桩情况、桩顶完整状况、接桩质量等进行检查,对电焊接桩,重要工程应做10%的焊缝探伤检查。5.4.3 施工结束后,应对承载力及桩体质量做检验。5.4.4 对长桩或总锤击数超过500击的锤击桩,应符合桩体强度及28d龄期的两项条件才能锤击。5.4.5 钢筋混凝土预制桩的质量检验标准应符合表5.4.5的规定。 表5.4.1预制桩钢筋骨架质量检验标准(mm) 项序检查项目允许偏差或允许值检查方法 主控项目1主筋距桩顶距离±5用钢尺量 2多节桩锚固钢筋位置5用钢尺量 3多节桩预埋铁件±3用钢尺量 4主筋保护层厚度±5用钢尺量 一般项目1主筋间距±5用钢尺量 2桩尖中心线10用钢尺量 3箍筋间距±20用钢尺量 4桩顶钢筋网片±10用钢尺量 5多节桩锚固钢筋长度±10用钢尺量 表5.4.5钢筋混凝土预制桩的质量检验标准项序检查项目允许偏差或允许值检查方法单位数值主控项目1桩体质量检验按基桩检测技术规范按基桩检测技术规范2桩位偏差见本规范表5.1.3用钢尺量3承载力按基桩检测技术规范按基桩检测技术规范一般项目1砂、石、水泥、钢材等原材料(现场预制时)符合设计要求查出厂质保文件或抽样送检2混凝土配合比及强度(现场预制时)符合设计要求检查称量及查试块记录3成品桩外形表面平整,颜色均匀,掉角深度<10mm,蜂窝面积小于总面积0.5%直观4成品桩裂缝(收缩裂缝或成吊、装运、堆放引起的裂缝)深度<20mm,宽度<0.25mm,横向裂缝不超过边长的一半裂缝测定仪,该项在地下水有侵蚀地区及锤击数超过500击的长桩不适用5成品桩尺寸:横截面边长桩顶对角线差桩尖中心线桩身弯曲矢高桩顶平整度mmmmmmmm±5<10<10<1/1000l<2用钢尺量用钢尺量用钢尺量用钢尺量,l为桩长用水平尺量6电焊接桩:焊缝质量电焊结束后停歇时间上下节平面偏差节点弯曲矢高见本规范表5.5.4-2见本规范表5.5.4-2秒表测定用钢尺量用钢尺量,l为两节桩长minmin>1.0<10<1/1000l7硫磺胶泥接桩:胶泥浇注时间浇注后停歇时间minmin<2>7秒表测定秒表测定8桩顶标高min±50水准仪9停锤标准设计要求现场实测或查沉桩记录
第2个回答  推荐于2017-10-14
有的。
主筋间距大小的规定:
对于受水平荷载的桩,主筋不应小于8根12mm;对于抗压桩和抗拔桩不应小于6根10mm;纵向主筋应沿桩身周边均匀布置,其净距不应小于60mm。
在建筑桩基技术规范JGJ 94-2008中
第3个回答  2013-04-09
地基基础工程质量验收规范(GB50202-2002)中表5.6.4-1混凝土灌注桩的质量检验标准有明确规定:主筋间距允许偏差或允许值为±10mm,长度±10mm。
只要按照设计施工,不超过规范允许偏差,就可以满足设计与规范要求。本回答被网友采纳
第4个回答  2013-04-09
混凝土灌注桩钢筋笼主筋间距没有规定,钢筋笼主筋间距误差JGJ94-2008规范有规定。