砼灌注桩的配筋问题?

砼灌注桩的主筋长度规范上是怎么要求的呀?
三四层的民房桩基础的主筋长度为桩长的三分之一行吗?
桩径350mm,配4根12的二级钢行吗?
还有箍筋间距多少为宜?

这具体要看设计,根据你的地质情况来定。

灌注桩的主筋长度规范上是要求计算来确定的,没统一标准。

对于一般的民房,都是采用端承桩,主筋宜沿桩身通长配筋,如果是淤泥,液化土层,主筋也要沿桩身通长配筋。

不过根据只三四层民房,桩径350mm,建议配6根16的二级钢,沿桩身周边均匀通长布置,净距不要小于60mm,并尽量减少钢筋接头,采用焊接。桩用螺旋箍圆6间距250,要是扩底,扩底高度范围内用加劲筋16螺纹间距2000。

实在你想少点,主筋长度就为桩长的二分之一,下部二分之一用加劲筋16螺纹间距2000,桩用螺旋箍圆6间距250,桩头与基础梁加密区圆8间距100。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-24
4. 1 桩基构造Ⅰ 灌注桩
4.1.1 灌注桩应按下列规定配筋:

1 配筋率:当桩身直径为300~2000mm时,正截面配筋率可取0.65%~0.2%(小直径桩取高值);对受荷载特别大的桩、抗拔桩和嵌岩端承桩应根据计算确定配筋率,并不应小于上述规定值;
2 配筋长度:
1)端承型桩和位于坡地、岸边的基桩应沿桩身等截面或变截面通长配筋;
2)摩擦型灌注桩配筋长度不应小于2/3桩长;当受水平荷载时,配筋长度尚不宜小于4.0/ α(α为桩的水平变形系数);
3)对于受地震作用的基桩,桩身配筋长度应穿过可液化土层和软弱土层,进入稳定土层的 深度不应小于本规范第3.4.6条的规定;
4)受负摩阻力的桩、因先成桩后开挖基坑而随地基土回弹的桩,其配筋长度应穿过软弱土 层并进入稳定土层,进入的深度不应小于(2~3)d;
5)抗拔桩及因地震作用、冻胀或膨胀力作用而受拔力的桩,应等截面或变截面通长配筋。
3 对于受水平荷载的桩,主筋不应小于8ф12;对于抗压桩和抗拔桩,主筋不应少于6ф10;纵向主筋应沿桩身周边均匀布置,其净距不应小于60mm;
4 箍筋应采用螺旋式,直径不应小于6mm,间距宜为200~300mm;受水平荷载较大的桩基、承受水平地震作用的桩基以及考虑主筋作用计算桩身受压承载力时,桩顶以下5d范围内的箍筋应加密,间距不应大于100mm;当桩身位于液化土层范围内时箍筋应加密;当考虑箍筋受力作用时,箍筋配置应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB
50010的有关规定;当钢筋笼长度超过4m时,应每隔2m设一道直径不小于12mm的焊接加劲箍筋。
第2个回答  2008-07-08
你弄这么细的桩干什么用??如果是端承桩,太细了吧?
抗拔桩是么?那要好好算算抗拔力!抗拔桩钢筋不能省。
如果是地基处理的桩,还配筋干什么?直接做成CFG桩或者碎石桩就可以了么!
如果是地基处理,无反向作用力和水平作用力的,我的建议是不用配筋。只要算算桩的置换率和桩长桩直径就可以了。剩下的就是往里面灌砼或者灰土或者稳定碎石喽
第3个回答  2008-07-02
你最好请设计的计算一下,不要麻木的去做,以免出现事故,既然是桩基,那桩长一般至少是4米以上,主筋一般都到底,如果桩比较长,达8-10米时,可以按桩长的2/3考虑。但主筋的配筋必须经过计算,不能乱定的,箍筋一般上部一米加密至100MM间距,其余可以是按200MM间距。
第4个回答  2008-07-02
到设计院找: 建筑地基基础设计规范、 建筑桩基技术规范、 建筑抗震设计规范 看一下,有不明白的,向结构设计师咨询。