CP2000变频器。显示:警告,TPNO未定义TP物件。是什么意思,怎样设置。屏幕上原来显示的页面空的。

如题所述

第1个回答  2013-03-11

根据手册上查阅没有你说的这种故障,因为近期维护过好几台CP2000的案例,所以手上下了说明书,有需要的话可以留个邮箱以便寄发,你可以有针对性的查阅已解决燃眉之急!河南台达代理商-郑州鑫凯电子科技有限公司,希望帮到你!

追问

谢谢你的答复,上面我提到的问题解决了。在菜单12:主画面设置如果选2用户自定义,就会出现上面的提示。选1就正常了。

再次向你请教:这台变频器用于恒压供水,当管路中缺水,如何设置使变频器停机(变频器有多种停机方式,但不知选择哪种最好,请指点,谢谢。)。

追答

一般主要还是两种停车方式以供选择的,1,自由运转的刹车方式停止;2,减速运转方式刹车的,如果硬要说哪种好的话,还是自由刹车,对变频器本身是个缓冲,不会造成影响!

追问

谢谢你的答复,管路缺水了,根据反馈的压力为0,如何设置使变频器停机

本回答被提问者采纳