建筑施工临时用电电缆选择计算公式

要具体公式,不要估算,谢谢

临时供电设备总负荷计算:

计算公式:S= ∑P/ COS,P=∑P1/COS1+∑P2+∑P3

其中: S——变压器额定视载功率(KVA),COS——取系数0.85,P——用电设备总计算容量(KW)

每处现场用电计算容量如下:Pjs1=58KW  Pjs2 =114.2KW  Pjs3=152.4KW(其中Pjs1=58KW=∑Pe×0.85,∑Pe=所在区域所有设备功率*相应的暂载率之和)。由此:S=(Pjs1+ Pjs2+ Pjs3)/0.85=(58+114.2+152.4)/0.85≈381.8(KVA)

导线的选择:

按允许电压降选择导线截面,计算公式为:S=KX∑(PL)/C∆U(mm2)

其中:S——导线截面积,∑(PL)——负荷力矩的总和,C——计算系数,在三相五线制供电时,铜线取CU=77,KX——取系数,临时施工用电取0.8,∆U——电压降,站内及区间取6%(办公用电取5%)。

扩展资料

根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定,现场有5台以上设备或设备容量在50千瓦以上,必须编制临时用电施工组织设计,而施工组织设计中又有一个关键章节就是负荷计算。负荷计算一般采取需要系数法分组计算。现场一般分为:

1、塔吊组(含外用电梯和卷扬机);

2、电焊机组(各种交流焊机);

3、小型设备组(搅拌机、电锯、无齿锯、振捣器、钢筋加工机械等);

4、照明组(各种照明灯)。

参考资料来源:百度百科—施工现场临时用电

参考资料来源:知网—建筑施工现场临时用电电缆选用与安装

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
百度文库搜索“《建筑施工计算手册》(1264页完整版4)”1080页,18.4节工地临时供电计算,里面很详细。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-11-28
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
电工手册上有本回答被网友采纳
第3个回答  2013-04-05
你的问题太笼统,各项参数都没有。我想去西藏,告诉我路程,不要估算。呵呵追问

帮别人问的,我也不是很了解,抱歉,就是想计算出选择什么型号的电缆,知道功率,知道电压,电流

相似回答