消防水炮如何安装?

如题所述

消防水炮是一种远程灭火消防设备,在保障消防安全方面作用非常重要,如今已经被广泛应用到各种场所。消防水炮也发展出不同的类型,比如移动消防水炮,固定消防水炮,自动消防水炮,防爆消防水炮,车载消防水炮等。因为消防水炮是整个系统运作,消防水炮系统又有很多的组成结构,导致好多厂家采用购买了消防水炮,在消防水炮安装方面会感觉到有困难。下面我们就给出市场上运用最多联纵消防科技的自动消防水炮和固定消防水炮,防爆消防水炮三种类型的消防水炮安装图片,这个消防水炮的安装图片包含消防水炮系统里的很多重要组成部分,用图片方式展示出来,方便商家了解消防水炮安装。


首先我们看联纵消防科技《5L/10L二代自动消防水炮安装图》,因为5升10升水炮使用量很大,所以此消防水炮安装图片相当重要。


一:《5L/10L二代自动消防水炮安装图》

注意事项:

1、消防水炮吊装安装要距四周障碍物至少有 50CM,不得阻挡水炮 360 度旋转;

2、消防水炮法兰处有此线朝墙标志,此标志需朝向墙壁;

3、消防水炮炮壳正下方有紫外传感器,安装时要轻拿轻放避免损坏;

4、消防水炮自带的电缆,安装时要预留一定的长度使其自身能自由旋转;


二:《普通自动 20L/30L 防爆自动 20L/30L 系列水炮安装图》

注意事项:

1、消防水炮吊装安装要距四周障碍物至少有 60CM,不得阻挡水炮 360 度旋转;

2、消防水炮法兰处有此线朝墙标志,此标志需朝向墙壁;

3、消防水炮炮壳正下方有紫外传感器,安装时要轻拿轻放避免损坏;

4、消防水炮自带的电缆,安装时要预留一定的长度使其自身能自由旋转;


三:《普通固定 20L/30L 防爆固定 20L/30L 系列水炮安装图》


注意事项:

1、消防水炮坐装安装要距四周障碍物至少有 60CM,不得阻挡水炮 360 度旋转;

2、消防水炮法兰处有此线朝墙标志,此标志需朝向墙壁;

3、消防水炮自带的电缆,安装时要预留一定的长度使其自身能自由旋转;


有购买消防水炮的朋友,根据自己购买的类型,对比图片进行安装即可,简单易操作,确保消防水炮正确的安装和使用,这样在火灾发生的时候,消防水炮系统才能正常启动,发挥应有的作用,保护我们的生命财产安全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06
是消防设施吧!

以下是厂房的安装方法,参考一下!

由于消防设施是否合格需要本地消防局的认可,所以应该首先进行设计,然后到消防局报送审核。通过审核的设计和最终施工才能确保拿到验收报告。

在设计过程中厂房的防火设备主要要符合:建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本)

注意:由于你们是属于现有厂房改造方案,一些消防设施比如防火间距、消防车道等固定设施有可能满足不了现有规范的要求,所以要提前和消防局协商好具体解决办法,需要打点的工作一定提前做好。其他具体的方案按照规范要求先进行设计,然后到消防局审核即可。其中要多听取消防局的意见。安装的话,可以找专业的消防公司进行,你们应把握好具体要求的项目和大致的设计方案既可。

技术方面是否设计独立消防水池,室内消防栓,是否设计自动喷淋系统,应参考:建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本)以下具体条款

第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。

第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);

第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:
一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;
二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。
水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;
四、消防电梯前室应设室内消火栓;
五、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;
六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;
七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;
八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;
九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
注:设有空气调节系统的旅馆、办公楼,以及超过1500个座位的剧院、会堂,其闷顶内安装有面灯部位的马道处,宜增设消防水喉设备。

第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,并应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/S,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
三、消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施;
四、发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。

第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:
一、等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;面积超过1500m2的木器厂房;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
二、每座占地面积超过1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品库房;每座占地面积超过600m2的火柴库房;建筑面积超过500m2的可燃物品的地下库房;可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外);省级以上或藏书量超过100万册图书馆的书库;
三、超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室;超过2000个座位的会堂或礼堂的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室;超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室;
第2个回答  2021-04-27
可以参照固定式消防炮灭火系统设计规范GB50338-2003.
相似回答