99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水炮是在什么情况下安装
什么情况下
需要设置自动
消防水炮
系统
答:
一、什么情况下需要设置自动消防水炮系统消防水炮适用于有较多一般固体可燃物质的火灾场所,例如仓库、生产车间、各大娱乐场所酒店、会馆、展厅等场所。有较多甲乙丙类液体、固体可燃物的场所应该选用泡沫消防炮系统。液化石油气、天然气等可燃性气体的场所要选用干粉消防炮系统。
在有爆炸性危险
;有大量有毒...
屋顶高度超过多少需要设置
消防水炮
答:
2、有大量有毒气体产生的场所
;
3、燃烧猛烈,产生强烈辐射热的场所
;
4、火灾蔓延面积较大且损失严重的场所
;5、
高度超过8m,且火灾危险性较大的室内场所
;6、发生火灾时,灭火人员难以及时接近或撤离固定消防炮位的场所。
固定
消防炮水炮
系统的适用范围为( )。
答:
【答案】:C
本题考查的是固定消防炮灭火系统。(1)泡沫炮系统适用于甲、乙、丙类液体、固体可燃物火灾现场
。(2)干粉炮系统适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾现场。(3)水炮系统适用于一般固体可燃物火灾现场。(4)水炮系统和泡沫炮系统不得用于扑救遇水发生化学反应而引起燃烧、爆炸等物质...
室内篮球场需要
安装消防水炮
吗?
答:
需要的。
室内篮球场的高度超过8米,就需要安装消防水炮
。消防水炮安装高度一般是6-22m,消防水炮分为室内跟室外两种。如果是室外的话那就是移动式消防水炮了,基本上是放在1m高的位置,还有就是放在移动车上,室内的要看具体现场安装高度来决定;一般8m以上都会要求安装大空间消防水炮的。
什么情况下
必须用
消防水炮
而不是能用自动喷淋
答:
在实战中发挥着不替代的作用。
消防水炮
由
消防炮
体、现场控制器组成。具有现场手动操作控制及图像显示功能;可根据其他消防报警系统的联动信号进行强制启动探测火源;采用红外双波段探测技术在有效探测火源的同时提高抗环境干扰的能力;并可进行地面灵敏度参数设置及调试。
消防水炮安装
规范
答:
消防水炮
的
安装
规范一般为:1、供水管道应与生产、生活用水管道分开,供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。寒冷地区的湿式供水管道应采取防冻保护措施,干式管道应设排除管道内积水和空气的设施。管道设计应满足设计流量、压力和开启至喷射的时间等要求;2、消防水泵的供水压力应能满足系统中水炮、泡沫...
厂房高度多少需要
安装
大空间
消防水炮
答:
1、自动
消防水炮
ZDMS0.6/5S-GA,流量5L/S,压力0.6Mpa,保护半径20-33m不等,
安装
高度6-25m 2、自动消防水炮ZDMS0.8/10S-GA,流量10L/S,压力0.8Mpa,保护半径37m,安装高度6-25m 3、自动消防水炮ZDMS0.8/20S-GA,流量20L/S,压力0.8Mpa,保护半径52m,安装高度6-25m 4、自动消防水...
消防水炮
的应用场所有
哪些
?
答:
消防水炮
主要是由消防水炮、消防泡沫炮两大类组成,他们的运用的产所也是不同,消防水炮水质的主要运用在:工厂车间、仓储物流 展览建筑:会展中心、展览馆等;体育建筑:体育比赛场馆、训练场馆等;康复建筑:大型医院、疗养院、康复中心等;办公建筑:大型办公楼、写字楼、商务大厦等;文化建筑:文化中心...
什么情况下
使用
消防水炮
系统
答:
自动扫描定位喷水灭火装置ZDMS0.6/5S-GA
消防水炮是
快速高效的新型灭火设备。适用于国内外高架建筑、大型体育馆、仓库、大跨度厂房、商场、舞厅、档案馆、文物馆等自动喷洒系统不利于发挥作用和一些不具备
安装
自动喷洒系统的场所。
消防
喷淋
水炮
一般用于
什么情况
答:
这个
消防
喷淋系统
水炮
这个没有的,这个水泡毒室消防系统的,一般用于高大空间或者高度超过12m的喷淋系统不能满足的空间设置的,用老替代喷淋西进行灭火的。常设置的自动水炮一半连接在喷淋报警阀前的环网上,但是属于消火栓系统的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
什么场所需要安装消防水炮
消防水炮的应用场所有哪些
消防水炮设置场所
消防车水炮出水步骤
消防车的水炮打出视频
塑料厂可以用消防水炮吗
消防水炮的设置要求
消防水炮使用步骤
消防炮在备用状态时炮头锁紧装态