GB17945-2010消防应急照明和疏散指示系统,其中6.3.1.2条文规定:系统的应急时间不得

GB17945-2010消防应急照明和疏散指示系统,其中6.3.1.2条文规定:系统的应急时间不得小于90分钟,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。请问这句话如何理解?是指灯具出厂检验时不小于90分钟,还是用户在使用过程中一直不得小于90分钟的照明?谢谢!

这个指的是应急灯上面的注明应急时间,应急灯按照要求的应急事件分为90min、60min、30min三种,指的是选购的产品的订货的应急照明灯具的标签上的应急时间不小于90min。追问

谢谢,请问,如果选90分钟的,后续使用时,只要低于90分钟就要立刻换新品吗?

追答

是的。