压力变送器的迁移量怎么算

如题所述

第1个回答  2018-02-03
压力变送器的迁移量为附加在被测量上需要消除(抵消)的量的总和。
使输出上升的附加量为正值,反之为负值。
以液位测量为例:
引压管内介质或隔离液形成的液柱对测量指形成的附加力为:引压管液柱高度×管内介质密度×重力加速度。(单位为:m,Kg/m³,m/s^2,KPa)。其中正压侧取正值,负压侧取负值,两者相加(就是正压侧减负压侧)即为迁移量。计算结果的正负就是迁移的正负。当两根引压管内介质相同时,可忽略相抵消部分,只计算两个液柱之差,即只计算负压管高出正压管的部分。