压力变送器迁移量
压力变送器
的
迁移量
怎么算
答:
压力变送器
的
迁移量
为附加在被测量上需要消除(抵消)的量的总和。使输出上升的附加量为正值,反之为负值。以液位测量为例:引压管内介质或隔离液形成的液柱对测量指形成的附加力为:引压管液柱高度×管内介质密度×重力加速度。(单位为:m,Kg/m³,m/s^2,KPa)。其中正压侧取正值,负压侧取负值,两者相加(就...
压力变送器
如何调整量程和零点
迁移
?
答:
1.量程调整 量程调整(即满度调整)的目的是使
变送器
输出信号的上限值ymax (即统一 标准信号的上限值)与测量范围的上限值I max相对应。图2- 2所示为变送器量程调整前后的输人输出特性。由图可见,量程调整相当于改变输入输出特性的斜率,也就是改变变送器输出信号: v与被测变量之间的比例系数。量程...
压力变送器
的正负
迁移
如何理解?
答:
变送器
的
迁移
指在量程(测量上限值 减 测量下限值)不变的前提下改变变送器的测量范围(测量上限值 与 测量下限值的区间)。通常将迁移后测量范围向正(或大)方向改变时称正迁移,反之为负迁移。例如:一台量程为100,测量范围为0~100的变送器。正迁移100%后,量程仍为100,测量范围为100~200...
压力
/差压
变送器
的零点
迁移
是什么?
答:
压力变送器
、 差压变送器 大多带有“零点迁移”装置,可对变送器的零点,即量程的起点进行正、负方向的迁移,以适应生产现场不同的需要。而在实际应用中,迁移可分为无迁移、负迁移和正迁移三种。变送器的测量范围等于量程和
迁移量
之和,即测量范围=量程范围+迁移量。如图所示,图中A量程为40...
压力变送器
的阻尼与
迁移
问题?
答:
阻尼就是
变送器
的输出随被测压差变化的反应速度。例如在测量介质波动比较厉害时,仪表输出就会随之波动,不利于人员观察和操作,后续设备如调节阀电机等也会频繁剧烈动作,易损坏设备。把阻尼调大就可使输出信号尽量平缓柔和。你说的应该是零点
迁移
。比如,一台表原来的测量范围是0~1000Pa,而测量对象为...
差压
变送器
如何求最大正向
迁移量
答:
当H=0时,ΔP=ρgh,在差压
变送器
正压室存在一静
压力
,使其输出大于4mA。当H=Hmax时,ΔP=ρgH+ρgh,变送器输出也远大于20mA,因此,也必须把ρgh这段静压力消除掉,这就是正迁移。图3 正迁移原理图 调校时,正压室接输入信号,负压室通大气。假设仪表量程仍为30kPa,
迁移量
ρgh=30kPa。
压力变送器
的正负
迁移
如何理解?
答:
-100~0。变送器进行正负
迁移
的目的,是消除变送器使用方式给测量系统带来的附加误差。例如:
压力变送器
安装在远远低于测量位置时,进入引压管内的介质形成的液柱会始终给变送器一个压力,使变送器的测量结果变成 被测值加液柱值 ,这时对变送器进行正迁移,使测量起始值等于液柱值,就可以消除这种...
一台1151
压力变送器
量程范围为0~300kpa零点
迁移
50%,请问量程是多少?怎 ...
答:
.迁移后的测量范围为150~450kPA。量程指测量上限减测量下限;测量范围指测量下限~测量上限;迀移指在不改变量程的情况下改变测量范围 (也可以说改变测量下限,即俗称的零点);
迁移量
指测量下限的变化量,可以用具体数值表示,也可以用量程的百分比表示。同时用 + - 表示方向。
压力变送器
的“
迁移
”
答:
在这里简单的简绍一下
迁移
概念:当输入处于范围下限值时,由于某些影响量引起的输出值的变化。当下限值不为零值时,亦称为始点迁移(说白了就是液位为0时,
压力
不是0)。迁移分类:正迁移、负迁移 正迁移:差压>0 负迁移:差压<0 双法兰差压液位计 计算公式 计算液位方法:经验法:有条件的话...
化工仪表及自动化中用压差
变送器
测量液位时,如果要迁移,
迁移量
如何考 ...
答:
可以先计算出差压
变送器
的
迁移量
如果是正的 就是正迁移 如果是负 就是负迁移 在校验仪表时根据迁移量大小调整仪表的零点 把这一段的迁移量抵消掉就好了