99问答网
所有问题
当前搜索:
压力变送器迁移量
...5300mm,密度为1.0 求双法兰
变送器
的量程范围
答:
g - 重力加速度(g)计算结果的单位为 Pa ;...液位计
迁移量
计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下引压口安装高度 -
变送器
安装高度,(m)h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m³)ρ2 - 负引压管液体...
1151
压力变送器
的功能规范
答:
20.25 1151AP型绝对
压力变送器
0~6.8~37.40~117~6890 0.20.25 1151LT法兰式液位变送器 0~6.8~37.40~117~6890 0.20.25 平法兰与插入式法兰任选 1151DP/GP带远传差压/压力变送器 0~6.2~37.40~117~6890 0.5 远传装置任选 3.输出信号,4~2OmADC。(...
差压
变送器
一直显示满量程是什么原因
答:
汽包液位应该是负
迁移
的差压
变送器
,你排放后显示满量程的话一个办法是等导压管中的积液自然冷凝,这个办法比较被动,积液时间长短还要根据现场环境温度变化,无法控制。只适合你的液位计安装时没有冷凝罐的情况。按安装要求汽包液位使用差压变送器的话应该是要加装冷凝罐的,这样在关闭正负根部阀,打开三...
智能
压力变送器
的模拟线性
答:
从选用
变送器
测量范围上来说,一般变送器都具有一定的量程可调范围,最好将使用的量程范围设在它量程的1/4~3/4段,这样精度会有保证,对于微差压变送器来说更是重要。实践中有些应用场合(液位测量)需要对变送器的测量范围迁移,根据现场安装位置计算出测量范围和
迁移量
,迁移有正迁移和负迁移之分...
双法兰差压
变送器
测液位时,测量范围根据怎么选择
答:
2) 蒙晖双法兰差压
变送器
安装在开口容器低端法兰水平线以上, 且低压室法兰与容器低端法兰在一条水平线上。如图2 所示, 高压室法兰与容器低端法兰相连接, 并且高压室法兰、低压室法兰与容器低端法兰在一条水平线上。但是双法兰差压变送器安装在开口容器低端法兰水平线以上。则变送器量程, 零点
迁移量
, 最低测量液位...
仪表基础知识``谁知道
答:
7.1151差压
变送器
的最大正
迁移量
为(500%),最大负迁移量为(600%)。8.管道内的流体速度,一般情况下,在(管道中心线)处的流速最大,在(管壁)处的流速等于零。9.若(雷诺数)相同,流体的运动就是相似的。10.当充满管道的流体流经节流装置时,流束将在(缩口)处发生(局部收缩),从而使(流速)增加,而(静
压力
)...
双法兰液位
变送器
的主要特点
答:
实现了优良的冷、热稳定性●采用16位计算机的智能变送器●标准4-20mA,带有基于HART协议的数字信号,远程操控●支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。LY-3851DP型带远传装置的差压/
压力变送器
,为避免被测介质直接于变送器的隔离膜片接触提供了一种可靠的测量方法。带远传装置的变送器适用于下列...
什么是
压力
传感器?
答:
一、压电压力传感器 压电式压力传感器主要基于压电效应(Piezoelectric effect),利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多
压力变送器
和压力传感器。压电传感器不可以应用在静态的测量当中,原因是受到外力作用后的电荷,当回路有无限大的输入抗阻的时候,才可以得以保存下来。
用双法兰液位计测一储槽液位,
压力
计示值为120kpa,储槽内介质密度为1.25...
答:
2) 双法兰差压
变送器
上海蒙晖安装在开口容器低端法兰水平线以上, 且低压室法兰与容器低端法兰在一条水平线上。如图2 所示, 高压室法兰与容器低端法兰相连接, 并且高压室法兰、低压室法兰与容器低端法兰在一条水平线上。但是双法兰差压变送器安装在开口容器低端法兰水平线以上。则变送器量程, 零点
迁移量
, 最低测量...
迁移
弹簧的作用是改变
变送器
的
答:
解释:1.
迁移
弹簧的基本功能:迁移弹簧是一种机械元件,通常用于调节或稳定系统中某部件的位置。其基本功能并不是改变变送器,而是为系统中的其他部分提供弹性支撑或者位移补偿。2. 变送器的功能:变送器是一种测量设备,用于将一种形式的能量转换为另一种形式的能量以便传输或处理。例如,