我公司有一台1600kva变压器(额定电流2300A)。低负载运行时电网电压390v,三相平衡,但电流到在1900A时电网电压只有355v。
电容柜有在正常运行,功率因素为0.91,高压侧电压为10.1kv
可排除线路压降,我是直接在变压器输出铜牌上测的电压。
公司主要设备为900kw电加热炉一个(可控硅控制),空压机75kw3台。
请问高人这是哪方面原因造成的,有什么措施?
变压器档位低了,可提高一档
900kw电加热炉一个(可控硅控制),工作时测谐波,如超标应治理。
测变压器直流电阻,与出厂数据比较。
我变压器的压降在8%。关于变压器的压降国家有无技术要求呢?8%是否在国家允许范围内呢?
测过谐波的,3次谐波在390A。5次谐波195A.7次谐波69A
《GB/T14549—1993 电能质量公用电网谐波》
0.38 kV 10MVA 基准短路容量 3次 62A 5次 62A 7次 44A
变压器的压降在8%,应是短路电压,这没问题。
关键在谐波,3次5次应治理。分析是否无功补偿电容器导致的谐波共振。