变压器输出电压低

我公司有一台1600kva变压器(额定电流2300A)。低负载运行时电网电压390v,三相平衡,但电流到在1900A时电网电压只有355v。
电容柜有在正常运行,功率因素为0.91,高压侧电压为10.1kv
可排除线路压降,我是直接在变压器输出铜牌上测的电压。
公司主要设备为900kw电加热炉一个(可控硅控制),空压机75kw3台。
请问高人这是哪方面原因造成的,有什么措施?

变压器输出电压低可能是因为:
①、二次线圈的“圈数”误差;
②、高频震荡器的开关“频率”偏差;
③、高频震荡器的矩形波“宽度”变化;
④、初级供电“电压”的波动;
⑤、环境工作“温度”的变化等等。
解决方法:
1、加个稳压电源。
2、在变压器的输出部位有个开关,可以调整电压, 但是必须有高压操作证才可以操作,如果没有可以向供电局申请,请供电局操作 。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-06
很明显,满负荷运行时,铜损很大,相应的二次漏阻抗分压偏大,导致二次端电压过低。当然系统无功负荷的增加影响端电压。
至于措施,上面的都说了
第2个回答  2012-12-22
变压器有调压分接头,可以进行调整。如还有电容可投,可继续提高功率因数。
第3个回答  2020-07-29
如果变压器不热的话,那就是锈蚀接触不严,或者12V标错了。如果匝间短路,时间长了,变压器会因短路而烫手的。
第4个回答  2012-12-22

    变压器档位低了,可提高一档

    900kw电加热炉一个(可控硅控制),工作时测谐波,如超标应治理。

    测变压器直流电阻,与出厂数据比较。

追问

我变压器的压降在8%。关于变压器的压降国家有无技术要求呢?8%是否在国家允许范围内呢?
测过谐波的,3次谐波在390A。5次谐波195A.7次谐波69A

追答

《GB/T14549—1993 电能质量公用电网谐波》
0.38 kV 10MVA 基准短路容量 3次 62A 5次 62A 7次 44A

变压器的压降在8%,应是短路电压,这没问题。
关键在谐波,3次5次应治理。分析是否无功补偿电容器导致的谐波共振。