公司有一台1600kva变压器,在负载电流1900A时,三相电压为355、357、354v,变压器运行电流300A时电压为393、395、392v。经检查高压端电压10.1kv。功率因素0.91。请问高人这是那些原因造成的,有什么措施可以解决!
正常情况下,变压器的输出电压和负载有关系。
比如:变压器负载波动较大,在变压器其他参数不变的情况下,负载变大即变压器二次侧流过的电流变大,I1/I2=N2/N1高压侧的流过的电流也会变大,高压传输电路中的电能损耗与电流的平方呈正比,在高压侧未提高端电压的情况下,负载电流变大,在传输电路中电缆上产生的压降△U=I*R也就会变大。
扩展资料
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。
参考资料:百度百科-变压器
我所测的电压是在配电房铜牌上测的,变压器是干式变压器,和低压柜是连在一起的。根据计算铜牌的截面积是有剩余,感觉和线路压降没关系。同时变压器在1800A以上是变压器声音很响,零线对地电压有15v。是否和谐波有关系。我公司有一可控硅控制的电炉,功率1000kw。谢谢!
追答高压侧电压不低,母排不小,距离不远,负荷不算太高(82%),压降那么大,是有点不好解释,有可控硅控制的电炉,谐波是很丰富的,声音很响应该是跟高次谐波有关。