200的变压器,低压四线线路1.6公里,负荷40kw两台水泵,现导线50裸导线。但电压不足,求解决

如题所述

主要是距离太长导线截面太小导致的电压降,50平方的铝导线长度1600米,线电阻是4Ω,使用40kw负荷电压会降到300V以下无法正常工作,最多只能带20kw,解决办法是增加导线截面,再拉一根70平方的导线两根并用,或者换成120平方的导线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-10
距离太远了,采用增大线径的办法很不经济。应该采用高压输电,在用电处安装变压器降压。
第2个回答  2021-08-10
1、加粗导线,五十平方毫米,长度一千六百米的的铝导线,三百八十伏送电,最多只能带动二十千瓦的一个电动机。
2、提高送电电压,把送电电压提高到四百二十伏,并采用七十五至一百平方毫米的铝线。
3、配备三相调压器。
4、把高压架设到泵站,把变压器安装在水泵处。这个方法是最优选。