satwe中的是计算值,具体画
施工图的时候还得满足梁钢筋的构造要求,比如框架梁三四级
抗震等级的时候上部通长钢筋不应少于2根12,这是规范的构造要求,计算值为0时还是要满足这个。对于次梁在跨中的位置上部钢筋计算值为0时,可以在跨中只配架立钢筋,架立钢筋是不受力的,作用是为了固定
箍筋的位置,但是在支座位置还是得配受力钢筋。
追问satwe中的是计算值中跨中配筋面积为0 ,表示不受力吗,按构造来配筋吗?
追答嗯,多数情况下梁跨中一般是下部受拉,上部受压,上部受压的时候压力由混凝土承担,所以有时候上部钢筋计算值为0,当然也有特殊情况是上部受拉(比如一个三跨的连续梁两边跨跨度很大,中间跨跨度很小),