暗装消防箱可以安装在厚度是100的墙上吗
暗装消防箱安装在100厚的墙上符合消防验收规范吗
举报该问题
推荐答案 2012-12-13
配
消火栓
的消防箱厚度一般为240mm左右,配干粉的灭火器箱厚度一般为190、200mm,如果墙体厚度100,是无法暗装的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BtXWeBXBO.html
其他回答
第1个回答 2012-12-14
100厚的墙安装不上 太薄了
第2个回答 2012-12-13
可以,不是承重墙吧
相似回答
建筑防火要求
消防箱
背后隔墙最少要多厚
答:
这个除了防火墙的的有要求的,满足耐火时间,
住宅的有防盗要求的需要不小于100
,其他的都没有要求的,
...
暗装的消防箱
,其预留洞口后都有
100厚
加气混凝土砌墙,满足耐_百度...
答:
1、作用是防止发生火灾后引起火灾蔓延,算是防火分隔 2、在建筑设计防火规范,高层民用建筑设计防火规范里面,有相关条文
消防箱
半明半暗,装时箱体外露多少公分?有什么规范要求
答:
半明半暗,一般在200以内的墙体上
,外露一般是4cm-12cm,这个规范没有具体要求,因为大部分消防箱体标准240 ,薄体箱180(160),厚体260-320,墙体厚度没有箱体厚,一般都是背面预留20mm以上能挂网抹灰,前面突出,具体突出尺寸根据箱体厚度确定 ...
室内
消防箱暗装在
墙体里
答:
1、可以的
,但DN65管暗敷不容易。2、没有要求,但要方便开关,安装位置不影响正常开启。3、可以抵御1.1米,栓口在±20mm都是合格的。
消防
栓
箱安装
要求有哪些?
答:
距箱后内表面
为100
mm, 允许偏差+5mm;4、室内消火栓
箱的安装
应平正、牢固,
暗装的
消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级;5、消火栓箱体
安装的
垂直度允许偏差为+3mm;6、消火栓箱门的开启不应小于120度;7、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置。
消防中楼梯间
的墙可以暗装消防箱吗
?
答:
消防中楼梯间
的墙可以暗装消防箱
,但实际上,消防箱的
厚度
比
墙厚
,很难做到百分百的暗装。
消防箱
明装,
暗装
有什么规范要求?
答:
(3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面
为100
mm,允许偏差±5mm;(4)消火栓箱体
安装的
垂直度允许偏差3mm;2、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应均匀分布;3、
暗装
消火栓箱应采用水泥砂浆四周嵌密实,严禁使用混合砂浆填补。4、
消防箱在安装
过程中,应对消防箱内进行加固措施,以防变形。5...
暗装消防箱
规范要求这边是1800X700X240厚墙体2oo要求外凸里边需砌5公分...
答:
没有的,这个根据规定的是消火栓箱背面需要有厚度不小于20mm的厚度才能挂网抹灰的,不需要砌墙的。超过墙体部分的一般是明楼在走廊公共一侧的,除非是半明半暗式的,墙体的厚度一半是需要砌筑墙体的,另外一半的
厚度安装
消火栓
箱的
。
消防箱暗装
和明装的区别
答:
总结来说,消防箱的暗装和明装主要区别在于安装位置、外观、使用便捷性和防护性能。
暗装消防箱安装在
墙面或地面内部,外观与周围环境融为一体,使用相对不太方便但防护性能较好;明装消防箱安装在墙面或地面表面,外观突出,使用方便但容易受到破坏。选择哪种安装方式应根据具体情况和需求来决定。
大家正在搜
明装消防箱可以改志安装吗
安装消防箱安装高度
安装消防箱安装图片
安装消防箱安装规范图片
装修时消防箱明装改安装
安装消防栓需要扣除墙体吗
消防喷淋暗喷怎么安装
安装消防箱门
消防控制箱安装
相关问题
在某建筑消防的设计说明有这样一句话,“暗装的消防箱,其预留洞...
暗装消防箱背面保护墙厚度
我家进户门处墙体内暗装有公用消防栓箱,厚度几乎占了墙体厚度,...
暗装消火栓箱安装在120厚的墙上符合验收规范吗?
室内消防箱暗装在墙体里
暗装消防箱规范要求这边是1800X700X240厚墙体2oo...
消防箱明装,暗装有什么规范要求?