建筑防火要求消防箱背后隔墙最少要多厚
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-05
这个除了防火墙的的有要求的,满足耐火时间,住宅的有防盗要求的需要不小于100,其他的都没有要求的,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/et7tXXvWj.html
其他回答
第1个回答 2017-10-22
没有要求,消火栓箱可以明装也可以暗装在隔墙上,若隔墙过薄,可以半暗装,同时给消火栓箱与隔墙之间增加防火板
第2个回答 2012-04-06
具体要看你用什么隔,可以加钢丝网外粉
相似回答
水暖井内暗装
消防箱需要
贴
防火
板吗
答:
需要贴防火板。消火栓暗装之后,
背后留100mm厚的墙体即可
。水暖井内暗装消防箱需要贴防火板。或者不留墙体,注明消火栓箱背后加防火板,并要求达到隔墙的耐火极限。
建筑消防
基础知识
答:
5.消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙
,隔墙上的门应采用甲级防火门。 6.在扑救建筑火灾过程中,建筑内有大量消防废水流散,电梯井内外要考虑设置排水和挡水设施,并设置可靠的电源和供电线路,以保证电梯可靠运行。因此在消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3...
高层
建筑
的
防火
措施
答:
高层建筑因火灾时疏散困难,云梯车需要较大工作半径,
所以高层主体同一、二级耐火等级建筑物的防火距离不得小于13米
,同三、四级耐火等级建筑物的防火距离不得小于15和18米。厂房内易燃物较多,防火间距应加大,如一、二级耐火等级厂房之间或它们和民用建筑物之间的防火距离不得小于10米,三、四级耐火等级厂房和其他建筑物的...
防火
封堵施工方案防火封堵施工工程范围
答:
下面分别加以说明。竖井封堵对于立式竖井,用40403mm角钢做钢架,
要求钢架的间隔在40cm以内
,并刷涂钢结构防火涂料。钢架上平铺一层7mm厚防火板,在防火板上堆砌防火发泡砖,厚度为24cm。防火发泡砖与电缆的间隙用软堵料填充。考虑到增容和拆改的方便,在竖井封堵的防火发泡砖正面或侧面用电钻打相应的电缆...
建筑
设计
防火规范
全文(2)
答:
7.2.4 建筑内的
隔墙
应从楼地面基层隔断至顶板底面基层。 住宅分户墙和单元之间的墙应砌至屋面板底部,屋面板的耐火极限不应低于0.50h。 7.2.5 附设在
建筑物
内
的消防
控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。设置在丁、戊类...
高层
建筑消防
用电设备
防火要求
是什么?
答:
对
消防
水泵、防烟排烟风机等重要消防设备不宜装设过负荷保护,必要时可手动进行控制。(8)设在
建筑物
内地下层的变(配)电室、发电机房,应采用耐火极限分别不低于2.5h的
隔墙
和1.5h的楼板。与其它部位隔开和设置直通室外的通道或出口。柴油发电机房应设置固定式自动灭火装置。(9)消防用电设备的...
消防箱
规格尺寸是
多少
?
答:
阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差+5mm;室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏
隔墙
的耐火等级。消火栓的安装要求:1、消火栓:与
消防
给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓...
防火
防爆砼地面的做法及配合比
答:
对一般一、二级耐火等级
建筑物
之间的防火间距,则最小可以采用6米。这样的距离也是灭火实战最起码的要求。在建筑设计中,我们应该保证满足这个最低限度的防火安全距离。在用地紧时,可封闭一些门窗;木屋檐改用非燃烧材料等辅助手段,来减少间距,满足
防火要求
。两座建筑物间的防火间距,指的是相邻外墙间...
1800
消防箱
安装
规范
尺寸
答:
- 消火栓箱底距地高度应为88cm,安装时保持垂直方正,上下垂直度偏差不得超过2mm。- 固定箱体时,应焊接在土建结构的钢筋上。- 暗装或半暗装消火栓箱,需在砌砖墙时预留洞口,安装后用水泥砂浆填塞。- 明装消火栓箱采用膨胀螺栓固定,安装在轻质
隔墙
上应有加固措施。以上内容参考了百度百科-消火栓箱和...
大家正在搜
防火墙和防火隔墙实图
建筑防火隔墙
消防隔墙要求
建筑设计防火规范消防电源
消防建筑设计防火规范2018
建筑设计防火规范消防车通道
防火隔墙是砖墙吗
防火防潮隔墙材料有哪些
防火隔墙的耐火极限
相关问题
消火栓背面衬的防火板属于什么类型。隔墙变更联系单
消火栓箱能否设置在厕所的隔墙上
商业建筑原商铺每间都设消火栓,现业主出租多间希望打通隔墙,相...
石膏板隔墙能做消防箱暗门不?