简述先张法构件中一般有哪些预应力损失?最小值应取多少?

如题所述

1、锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失;
2、预应力钢筋和孔道壁摩擦引起的;
3、加热养护时,因温差而产生的;(仅限先张)
4、钢筋应力松弛;
5、混凝土收缩徐变;
6、用螺旋式预应力钢筋做配筋的环形构件由于砼的挤压而损失的。(仅限后张)
还有最小值什么意思?一般是以组合来算的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-11
1.由于预应力筋回缩产生的预应力损失。
2.由于预应力筋与孔道壁摩擦产生的预应力损失。(这个有点争议,在一般教材中,还是算作先张法的损失。)
3.由于混凝土养护,钢筋与承受拉力设备间温差导致的预应力损失。
4.钢筋应力松弛导致的预应力损失。
以上为先张法预压前第一批预应力损失。
5.混凝土收缩与徐变产生的预应力损失。(第二批预应力损失)
所有预应力,第一批第二批,加在一起如果小于100Mpa取总损失100Mpa。
第2个回答  2012-12-14
1.台座的变形、滑移引起预应力的损失;
2.横梁变形引起预应力的损失;
3.预应力筋应力松弛引起预应力的损失;
4.温度变化引起预应力的损失;
5.混凝土收缩徐变引起预应力的损失;
6.混凝土压缩弹性形变引起预应力的损失。