桩基承台的钢筋一定有弯钩么?图纸上看不到弯钩。这种钢筋计算规范是什么?

基础宽度大于2.5m是钢筋长度取宽度的0.9倍。这个是全部纵横两个方向的全部钢筋都是么?
桩基承台钢筋布置的正面图和水平面图看不到弯钩。

具体的要看设计图纸要求,看不到设计要求的弯折,说明就不需要有弯折。长度都大于2.5m了,就不需要了,每边0.9倍就可以了,交错布置。

长度都大于2.5m了,就不需要了,每边0.9倍就可以了,如果纵横两个方向都大于2.5m,是全部纵横两个方向的全部钢筋都是;如果一个方向大于2.5m只有一个方向是。 桩基承台钢筋布置的正面图和水平面图看不到弯钩,说明是2级钢筋。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-17

规范上要求桩承台钢筋从桩内侧到承台边满足35D的 如果不能满足要加弯折。

第2个回答  推荐于2017-11-26
桩承台基础宽度大于2.5m时,钢筋长度取总长度的0.9倍;(多桩承台满铺)
全部纵横两个方向都是;详见11G101-3图集;

桩基承台钢筋可以不弯钩。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-09-16
带勒的钢筋不用弯钩的,尤其是大承台的,长度都大于2.5m了,就不需要了,每边0.9倍就可以了,交错布置。
第4个回答  2022-03-16

当承台底筋从外排桩内侧算起至承台端部的钢筋长度方桩≥35d或圆桩≥35d+0.1D(D为圆桩直径)时可不弯折。

详见16G101-3图集第94-99页。

相似回答