请问这个塔吊承台,上部下部钢筋有没有弯钩?另外问一下钢筋截点示意图和弯钩示意图有什么区别?

就上面下面那HRB335钢筋末端那符号是表示135度弯钩还是表示截断?

现场施工的时候,按图施工。这个是所有工程必须依据的铁规矩。

算工程造价也是一样,按图纸来。

根据图纸上,可以看出来。这是有弯钩的,而且是135度的弯钩。

你说的应该是钢筋节点示意图,通常我们称它为,节点大样。

节点大样图一般标注的是某个构建的钢筋构造和排布、

弯钩示意图就是钢筋弯钩的细节图。

二者的区别很大。

附图佐证:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-03
采用上下两排网格配筋的承台,是构造配筋板式承台,采用上下两排意在方便施工。构造配筋承台没有计算受力钢筋,因此也就不存在‘锚固’问题。当设计图没有配筋大样或注明时,可末端弯折12d收头。(上部的向下弯折,下部的向上弯折)
第2个回答  2013-07-20
表示截断的 一般这样的基础不用做弯折的
第3个回答  2013-07-20
截断,一般不需要弯头
第4个回答  2013-07-20
谁画的图纸,不规范追问

没办法,设计院出的就这图纸