防火桥架与耐火桥架

我想请教一下,防火桥架和耐火桥架是同一种东西吗?若不是,二者有何区别?

耐火桥架与防火桥架的区别为:外壳结构不同、火燃烧温度不同、耐火时间不同。

一、外壳结构不同

1、耐火桥架:耐火桥架的外壳及隔热层采用耐高温≥1100℃的防火材料以及耐高温≥300℃的绝缘材料。

2、防火桥架:防火桥架的外壳加防火隔层,有些外壳涂防火涂料。

二、火燃烧温度不同

1、耐火桥架:耐火桥架的火燃烧温度达到920~1050℃的高温时才会燃烧。

2、防火桥架:防火桥架的火燃烧温度达到800度左右。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-05-10

防火电缆桥架是现在比较受欢迎的电缆桥架产品,其重要的原因当然就是其具备一定的防火作用。但是防火电缆桥架和耐火电缆桥架确实两个非常不同的概念。下面我们就来认识一下,怎样去区分它们。

 

根据《GB 29415-2013》

5.5耐火性能

槽盒的耐火性能应符合《GB 29415-2013》表2的规定。

耐火等级分为这4个等级:

耐火性能等级F4>=30min

耐火性能等级F3>=45min

耐火性能等级F2>=60min

耐火性能等级F1>=90min

注:Min=(分钟)

 

 

主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。采用钢制外壳,双层防火盖板,内装无机防火槽盒 。隔热层平均厚度为25mm,双层盖板通风散热,内喷防火涂料,防火电缆桥架遇火时涂料膨胀,阻塞散热孔,保护槽盒内的电缆.无机防火槽盒防火性能经国家固定耐火检验中心所对60分钟耐火试验,电缆无损害.支撑的结构性良好,可有效地固定无机防火槽盒。

耐火桥架:

侧板采用成型机拉制成型,增加了耐火桥架的抗弯强度;侧板和底板采用先进的技术,表面平整光滑;外表面喷有防火漆,能有效地隔绝空气,达到隔热效果;内侧垫加硅酸铝岩棉和防火板,阻止热量的传导;耐火桥架配有防尘罩,用特殊材料支撑,当发生火灾时,防尘罩脱落封死护罩上所有散热孔,达到防火效果;产品符合国家防火标准。

 

防火桥指的是结构是由防火材料构成或表面涂有防火涂层;而耐火桥只的是比较经烧,不会在短时长的高温下发生瘫塌或解体;两者性能都还好,区别只是成本方面的问题。

 

工艺的区别,镀锌层厚度不一样,从而使用寿命不一样。防火桥架没有效果,《GB50116-2013》标准已经没有电缆线槽需要防火措施这一要求

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-16
防火桥架:主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。耐火桥架:侧板采用成型机拉制成型,增加了耐火桥架的抗弯强度;侧板和底板采用先进的技术,表面平整光滑;外表面喷有防火漆,能有效地隔绝空气,达到隔热效果;内侧垫加硅酸铝岩棉和防火板,阻止热量的传导;耐火桥架配有防尘罩,用特殊材料支撑,当发生火灾时,防尘罩脱落封死护罩上所有散热孔,达到防火效果;产品符合国家防火标准。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-09-16
防火桥指的是结构是由防火材料构成或表面涂有防火涂层;而耐火桥只的是比较经烧,不会在短时长的高温下发生瘫塌或解体;两者性能都还好,区别只是成本价钱方面的问题。
第4个回答  2022-03-10
真正来说是没有防火桥架这样东西,只有耐火电缆槽盒和喷塑电缆桥架。
为了减少成本于是喊出了防火桥架,监理也就默认了。翻遍任何标准都是没有防火桥架这个词的,检验机构也不会写防火桥架。
JB/T10216-2013

QB/T1453-2016

GB/T23639-2017

GB 29415-2013
具体可以参考这些标准规范。