风机盘管复试是如何规定的?谁规定的?

风机盘管复试是如何规定的?谁规定的?

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007中强制规定“风机盘管机组和绝热材料进场时,应对其下列技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检,其复试包括:风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率现场随机抽样送检;核查复验报告。

风机盘管的电气强度按风机盘管的各转速档分别置于“接通”位置时,在带电部分与非带电金属部分之间加以1500V额定频率的交流电压。开始施加电压应不大于规定值的一半,然后快速升到全值,持续1min。在大批量生产时,可用1800V电压及1s时间来代替。

扩展资料

风机盘管的安全要求应符合ZBJ72-018的规定。风机盘管电气线路的连接应整齐、牢固、电线穿通孔和接插头应采用绝缘管或其它适当的保护措施。

风机盘管按在常温、常湿条件下,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻和按表6规定的凝结水试验工况连续运转4h后,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻验,其冷、热态对地绝缘电阻值应不小于2MΩ。

参考资料来源:百度百科—建筑节能工程

参考资料来源:知网—建筑节能施工技术的运用与质量验收

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23
  《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007中强制规定“风机盘管机组和绝热材料进场时,应对其下列技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检,其复试包括:
  1 、风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率现场随机抽样送检;核查复验报告。
  检查数量:同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,但不得少于2台。

  风机盘管多采用吊装,安装高度和位置应依据图纸和吊顶的高度确定,同时应考虑连接进出水管的标高和凝结水管的坡度。吊装时,应保持风机盘管的水平度,采用直径8一lomm的圆钢吊杆固定在顶棚上,多采用膨胀螺栓固定,四根吊杆应调整垂直地面并相互平行,使其受力均匀。风机盘管安装时注意进出水方向,为了便于管道安装,风机盘管分为左进(出)水和右进(出)水两种类型可供选择。风机盘管的进出水口均在一侧布置,进出口顺序为下进上出,安装时不得错接。风机盘管在吊顶内安装时,为了便于安装电机电源线,应确保其距墙面15cm以上。
第2个回答  2013-09-25
楼主你好。你所说的是不是重复调试。如果是那它是这样规划的:1.看它的送冷或送热量是否达到房间所需要的温度,2.看凝结水管道是否畅通。3.看其运行是否正常。关于是谁规定的,这是这个行业的基本程序。望采纳
第3个回答  2014-12-15
GB 50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范中10.2.2强制规定“风机盘管机组和绝热材料进场时,应对其下列技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检。 1 风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率;...现场随机抽样送检;核查复验报告。检查数量:同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,但不得少于2台”。本回答被网友采纳