风机盘管机组节能检测时,同一厂家的风机盘管按数量百分之多少复检?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-06-15
要安装的风机盘管就是进场的了。
GB 50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范中10.2.2强制规定“
风机盘管机组
和绝热材料进场时,应对其下列技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检。 1 风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率;...现场随机抽样送检;核查复验报告。检查数量:同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,但不得少于2台”。
所以按照标准规范,就需要送检了。